15 résultats trouvés

par Domy88
dim. 17 févr. 2019 01:23
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème chauffe serviette depuis installation calybox 2020
Réponses : 19
Vues : 9680

Re: Problème chauffe serviette depuis installation calybox 2020

Bonsoir, Oui vous avez raison, je ne vous connais pas, et c’est bien dommage car ont aurai matière à parler.. Je ne vous ai pas fait la moral, j’ai juste essaierai de vous convaincre d’abandonner.Par de la physique et de la logique. Nous ne somme jamais maître du temps, de la température ou de la pr...
par Domy88
ven. 8 févr. 2019 23:45
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème chauffe serviette depuis installation calybox 2020
Réponses : 19
Vues : 9680

Re: Problème chauffe serviette depuis installation calybox 2020

Bonsoir, pour commencer je ne suis pas votre ami, enfin je crois , car personne de mon entourage à ce problème, donc je ne pense pas vous connaître . et c’est pour cela que je continuerai à vous vouvoyer. La température de vos appareils sont calibrés en usine, calibré un poids et très facile mais un...
par Domy88
ven. 8 févr. 2019 23:25
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Moteur 220 ou 380
Réponses : 3
Vues : 3360

Re: Moteur 220 ou 380

Bonsoir, vous pouvez aussi essayer un variateur de fréquence, entrée mono et sortie en tri.
Cordialement
par Domy88
lun. 4 févr. 2019 23:32
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème chauffe serviette depuis installation calybox 2020
Réponses : 19
Vues : 9680

Re: Problème chauffe serviette depuis installation calybox 2020

Vivez dans dans une température résonnable et non résonné par un calibox. Et la seulement vous ferez des économies pour vous et la planète.
par Domy88
lun. 4 févr. 2019 23:17
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème chauffe serviette depuis installation calybox 2020
Réponses : 19
Vues : 9680

Re: Problème chauffe serviette depuis installation calybox 2020

Bonsoir, et bien sûr que non un chauffage ne régule pas au dixième près, tout corps de chauffe à une inertie, la température et surtout l’humidité serai constante cela serrai possible.mais nous vivons sur terre et cela et autrement. Ont n’a déjà pas confiance a météo France alors ne demander pas à v...
par Domy88
lun. 4 févr. 2019 22:44
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Gestionnaire d'énergie
Réponses : 24
Vues : 32174

Re: Gestionnaire d'énergie

Et pour la section de câble je pense que vous avez du 2x 25mm2. C’est trop
Faible et cela expliquerai votre problème.
Cordialement
par Domy88
lun. 4 févr. 2019 22:41
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Gestionnaire d'énergie
Réponses : 24
Vues : 32174

Re: Gestionnaire d'énergie

Pour moi votre section de câble et sous dimensionné par rapport à votre puissance d’abonnement .votre gestionnaire d’energie a les infos d’intensité depuis votre point de branchement, en Tele info. Pour votre vrai câble c’est autrement,70 mètres avec un câble soudimentionné votre tension chute et vo...
par Domy88
jeu. 24 janv. 2019 00:20
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Interrupteur magnétique: contact fermé ou ouvert?
Réponses : 4
Vues : 3498

Re: Interrupteur magnétique: contact fermé ou ouvert?

Bonsoir, Votre réponse me semble bizarre.. Dans quel type de pièces voudrons nous extraire de la chaleur à notre époque. La conservation des calories et aujourd’hui primordial pour la planète et le porte monnaie. La vmc double flux fait très bien le boulot quand ont lui demande ,dans le cas d’une ha...
par Domy88
mer. 23 janv. 2019 00:33
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Interrupteur Différentiel et général qui saute sans raison
Réponses : 4
Vues : 3313

Re: Interrupteur Différentiel et général qui saute sans raison

Bonsoir
Votre défaut et simplement supérieur à 500ma ( calibre disjoncteur EDF).
Vous avez un défaut intempestif sur la rangée du différentiel qui saute avec.
A vous de déterminer quel disjoncteur (ou appareil)sur cette rangée qui pourrai poser un problème aléatoirement.