Re: Problème chauffe serviette depuis installation calybox 2020
Bonsoir, Oui vous avez raison, je ne vous connais pas, et c’est bien dommage car ont aurai matière à parler.. Je ne vous ai pas fait la moral, j’ai juste essaierai de vous convaincre d’abandonner.Par de la physique et de la logique. Nous ne somme jamais maître du temps, de la température ou de la pr...
- ven. 8 févr. 2019 23:45
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Problème chauffe serviette depuis installation calybox 2020
- Réponses : 19
- Vues : 9727
Re: Problème chauffe serviette depuis installation calybox 2020
Bonsoir, pour commencer je ne suis pas votre ami, enfin je crois , car personne de mon entourage à ce problème, donc je ne pense pas vous connaître . et c’est pour cela que je continuerai à vous vouvoyer. La température de vos appareils sont calibrés en usine, calibré un poids et très facile mais un...
- ven. 8 févr. 2019 23:25
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Moteur 220 ou 380
- Réponses : 3
- Vues : 3384
Re: Moteur 220 ou 380
Bonsoir, vous pouvez aussi essayer un variateur de fréquence, entrée mono et sortie en tri.
Cordialement
Cordialement
- lun. 4 févr. 2019 23:32
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Problème chauffe serviette depuis installation calybox 2020
- Réponses : 19
- Vues : 9727
Re: Problème chauffe serviette depuis installation calybox 2020
Vivez dans dans une température résonnable et non résonné par un calibox. Et la seulement vous ferez des économies pour vous et la planète.
- lun. 4 févr. 2019 23:17
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Problème chauffe serviette depuis installation calybox 2020
- Réponses : 19
- Vues : 9727
Re: Problème chauffe serviette depuis installation calybox 2020
Bonsoir, et bien sûr que non un chauffage ne régule pas au dixième près, tout corps de chauffe à une inertie, la température et surtout l’humidité serai constante cela serrai possible.mais nous vivons sur terre et cela et autrement. Ont n’a déjà pas confiance a météo France alors ne demander pas à v...
- lun. 4 févr. 2019 22:44
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Gestionnaire d'énergie
- Réponses : 24
- Vues : 32252
Re: Gestionnaire d'énergie
Et pour la section de câble je pense que vous avez du 2x 25mm2. C’est trop
Faible et cela expliquerai votre problème.
Cordialement
Faible et cela expliquerai votre problème.
Cordialement
- lun. 4 févr. 2019 22:41
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Gestionnaire d'énergie
- Réponses : 24
- Vues : 32252
Re: Gestionnaire d'énergie
Pour moi votre section de câble et sous dimensionné par rapport à votre puissance d’abonnement .votre gestionnaire d’energie a les infos d’intensité depuis votre point de branchement, en Tele info. Pour votre vrai câble c’est autrement,70 mètres avec un câble soudimentionné votre tension chute et vo...
- jeu. 24 janv. 2019 00:29
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Interrupteur Différentiel et général qui saute sans raison
- Réponses : 4
- Vues : 3322
Re: Interrupteur Différentiel et général qui saute sans raison
Et sa résoudrai le problème..???
- jeu. 24 janv. 2019 00:20
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Interrupteur magnétique: contact fermé ou ouvert?
- Réponses : 4
- Vues : 3505
Re: Interrupteur magnétique: contact fermé ou ouvert?
Bonsoir, Votre réponse me semble bizarre.. Dans quel type de pièces voudrons nous extraire de la chaleur à notre époque. La conservation des calories et aujourd’hui primordial pour la planète et le porte monnaie. La vmc double flux fait très bien le boulot quand ont lui demande ,dans le cas d’une ha...
- mer. 23 janv. 2019 00:33
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Interrupteur Différentiel et général qui saute sans raison
- Réponses : 4
- Vues : 3322
Re: Interrupteur Différentiel et général qui saute sans raison
Bonsoir
Votre défaut et simplement supérieur à 500ma ( calibre disjoncteur EDF).
Vous avez un défaut intempestif sur la rangée du différentiel qui saute avec.
A vous de déterminer quel disjoncteur (ou appareil)sur cette rangée qui pourrai poser un problème aléatoirement.
Votre défaut et simplement supérieur à 500ma ( calibre disjoncteur EDF).
Vous avez un défaut intempestif sur la rangée du différentiel qui saute avec.
A vous de déterminer quel disjoncteur (ou appareil)sur cette rangée qui pourrai poser un problème aléatoirement.