4 résultats trouvés
- ven. 14 sept. 2018 10:17
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Calcul de chute de tension.
- Réponses : 3
- Vues : 4282
Calcul de chute de tension.
Bonjour. Qqu pourrais m'aider. Je sais plus comment faire pour calculer la chute de tension... Je dois alimenter un module de classe avec un general de 40A en tetra ou mono... dans la.classe il y a eclairage prise pour place 2 ou 3 radiateur electrique... le cable mesurer fait 110 m. Pour du 40 ampè...
- jeu. 13 sept. 2018 11:40
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Disjoncteur bruler et le cable d une phase egalement
- Réponses : 2
- Vues : 2822
Re: Disjoncteur bruler et le cable d une phase egalement
Je lai demonter et remplacer aujourd'hui. jai vus le fil mak positionner dans la borne bruler. Merci en tout les cas. Je suis bon pour verifier tout les cablages fait par mon collegue. Motiver
Merci
Merci
- jeu. 13 sept. 2018 00:17
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Disjoncteur bruler et le cable d une phase egalement
- Réponses : 2
- Vues : 2822
Disjoncteur bruler et le cable d une phase egalement
Bonjour. Voila jai trouver dans in tgbt un disjoncteur de 32 A en triphase. Ine phase de Lalimentation a carement bruler et le disjoncteir aussi. Ce disjoncteir alimente un petit coffret danq ine vlasse de music sir laquelle est brancher in prise tri 32A. La protection dans se coffret est un diff 32...
- jeu. 13 sept. 2018 00:01
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Mise en conformité d'un tgbt avec des depart vers d'autre petit coffret.
- Réponses : 1
- Vues : 2414
Mise en conformité d'un tgbt avec des depart vers d'autre petit coffret.
Bonjour. Je suis tout nouveau ici alors dabord je vous dis bonjour a tous. Je suis de belgique. J'ai pas vus si la plupart des personne ici sont de belgique et si les normes sont les meme... je suis electricien niveau electromecanique A2. Jai travailler dans le montage informatique cablage reseau pe...