13 résultats trouvés

par jerr34
lun. 6 août 2018 16:27
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Demande de conseil sur les responsabilitées
Réponses : 11
Vues : 7859

Re: Demande de conseil sur les responsabilitées

Bonjour,

Lamentable la réaction du propriétaire, j'ai deux appart en location et jamais de la vie je ne laisserai une installation dans un tel état je suis respectueux de mes locataires et en retour ils sont respectueux des logements . :-D
par jerr34
lun. 6 août 2018 15:31
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire... Comment faire????
Réponses : 23
Vues : 16559

Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????

Je sais bien je me suis fait la même remarque mais si un jour j'ai besoin de plus de puissance et donc de changer ma section de câble de 10 à 16 j'aurai sans doute moins de problème de le faire à partir de ce point au lieu de partir de la cuisine. non?
par jerr34
sam. 4 août 2018 18:46
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire... Comment faire????
Réponses : 23
Vues : 16559

Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????

ah oui en effet j'ai constaté que certaines références manquent. 3 rangées? je n'en ai besoin que de deux pourtant Donc pour des raisons techniques je peux mettre mon tableau divisionnaire dans cet espace ? qu'en pensez vous? https://nsm09.casimages.com/img/2018/08/04//18080410222017479315834055.jpg
par jerr34
sam. 4 août 2018 09:37
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire... Comment faire????
Réponses : 23
Vues : 16559

Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????

Oui je vais réfléchir au type de matériel à choisir je pense me fournir sur le site 123elec le connaissez vous? j'ai pour projet de partir sur un coffret DRIVIA de la marque LEGRAND celui-ci pourrait correspondre : https://www.123elec.com/legrand-drivia-tableau-electrique-preequipe-2-rangees-auto.ht...
par jerr34
sam. 4 août 2018 09:17
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire... Comment faire????
Réponses : 23
Vues : 16559

Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????

Merci beaucoup pour toutes vos réponses, je sais que mes questions sont nombreuses mais je me préoccupe beaucoup de la sécurité et je ne rigole pas avec cela. Après je préféré mettre la main au portefeuille et être le plus en sécurité possible j'ai déjà un budget travaux alloué conséquent pour la ma...
par jerr34
ven. 3 août 2018 15:55
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire... Comment faire????
Réponses : 23
Vues : 16559

Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????

ah ok je comprend mieux du coup. Cela dit des disjoncteur de 50A ne sont pas si courant. Est ce la réglementation qui oblige de placer un disjoncteur en amont sur le tableau principal? pour permettre quoi ? Il serai plus facile de partir des bornier principaux et de mettre la protection sur le compt...
par jerr34
ven. 3 août 2018 10:53
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire... Comment faire????
Réponses : 23
Vues : 16559

Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????

Bonjour, Je ne comprend pas, il y a bien deux façons de calculer l'intensité pour un interrupteur différentiel? 1- Règle de l'AMONT : l'intensité du disjoncteur d'abonné = l'intensité de l'interrupteur différentiel DANS MON CAS : Disjoncteur abonné = 45 donc inter diff = 63A 2- Règle de l'AVAL : (so...
par jerr34
jeu. 2 août 2018 16:05
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire... Comment faire????
Réponses : 23
Vues : 16559

Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????

OUI Exact réponse pertinente lol :lol: Voici un schéma du tableau secondaire après vos conseils est-ce correct? https://nsm09.casimages.com/img/2018/08/02//mini_18080205133917479315832196.jpg et le projet dans son intégralité : https://nsm09.casimages.com/img/2018/08/02//mini_18080205133817479315832...
par jerr34
jeu. 2 août 2018 12:42
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire... Comment faire????
Réponses : 23
Vues : 16559

Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????

donc ce sont surtout pour prévenir des risques d'incendie le choix d'intensité des disjoncteurs?
partant de ce principe, pour les volets roulants autant partir sur du 6A? qu'en pensez vous?
On pourrait même presque dire un 2A pour l'éclairage sachant que le max sur mes deux circuits est de 180W :-D

Aller à la recherche avancée