4 résultats trouvés

par mouna abdelilah
lun. 9 juil. 2018 17:31
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Incident sur cellule interrupteur HTA
Réponses : 7
Vues : 8590

Re: Incident sur cellule interrupteur HTA

bonjour: Voici les résultats de l'expertise. Diagnostic visuel: _Câble secondaire du VGA grillés. _Fusion des coquilles au compartiment câbles . Diagnostic après intervention sur ampoule a gaz SF6 _Contacts internes de l'interrupteur intacts. Constat: Les indices constatés visuellement prouvent q'un...
par mouna abdelilah
jeu. 21 juin 2018 18:17
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Incident sur cellule interrupteur HTA
Réponses : 7
Vues : 8590

Re: Incident sur cellule interrupteur HTA

Bonjour: Oui je suis certains que le sectionneur de terre et l'interrupteur étaient complètement ouvert. Nexans MAROC fait rassembler des cellules interrupteurs et le carter et plusieurs composant de la cellule sont importés de l’étranger. Suivant les enregistrement une surtension à exclure. La cell...
par mouna abdelilah
mar. 5 juin 2018 17:27
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Incident sur cellule interrupteur HTA
Réponses : 7
Vues : 8590

Re: Incident sur cellule interrupteur HTA

Bonjour Je tiens a vous informer que le sectionneur de terre été ouvert le moment de mise sous tension de tète des câbles ,une surtension dans le réseau n'est pas envisageable parce-que l'exploitation se fait dans un réseau stable. Le fait qu'il y'avait un déclenchement de départ après sept minutes ...
par mouna abdelilah
dim. 3 juin 2018 18:33
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Incident sur cellule interrupteur HTA
Réponses : 7
Vues : 8590

Incident sur cellule interrupteur HTA

bonjour > Apres renvoie de courant sur une cellule interrupteur ouverte de type > NEXANCE et après presque 7 min on a constaté un déclenchement de départ qui > alimente la cellule suivie d'un explosion énorme dans le carter renfermant > l'appareil de coupure en dégageant de la fumée à l’arrière de >...