4 résultats trouvés
- lun. 9 juil. 2018 17:31
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Incident sur cellule interrupteur HTA
- Réponses : 7
- Vues : 8647
Re: Incident sur cellule interrupteur HTA
bonjour: Voici les résultats de l'expertise. Diagnostic visuel: _Câble secondaire du VGA grillés. _Fusion des coquilles au compartiment câbles . Diagnostic après intervention sur ampoule a gaz SF6 _Contacts internes de l'interrupteur intacts. Constat: Les indices constatés visuellement prouvent q'un...
- jeu. 21 juin 2018 18:17
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Incident sur cellule interrupteur HTA
- Réponses : 7
- Vues : 8647
Re: Incident sur cellule interrupteur HTA
Bonjour: Oui je suis certains que le sectionneur de terre et l'interrupteur étaient complètement ouvert. Nexans MAROC fait rassembler des cellules interrupteurs et le carter et plusieurs composant de la cellule sont importés de l’étranger. Suivant les enregistrement une surtension à exclure. La cell...
- mar. 5 juin 2018 17:27
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Incident sur cellule interrupteur HTA
- Réponses : 7
- Vues : 8647
Re: Incident sur cellule interrupteur HTA
Bonjour Je tiens a vous informer que le sectionneur de terre été ouvert le moment de mise sous tension de tète des câbles ,une surtension dans le réseau n'est pas envisageable parce-que l'exploitation se fait dans un réseau stable. Le fait qu'il y'avait un déclenchement de départ après sept minutes ...
- dim. 3 juin 2018 18:33
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Incident sur cellule interrupteur HTA
- Réponses : 7
- Vues : 8647
Incident sur cellule interrupteur HTA
bonjour > Apres renvoie de courant sur une cellule interrupteur ouverte de type > NEXANCE et après presque 7 min on a constaté un déclenchement de départ qui > alimente la cellule suivie d'un explosion énorme dans le carter renfermant > l'appareil de coupure en dégageant de la fumée à l’arrière de >...