4 résultats trouvés

par axeline
jeu. 9 avr. 2020 16:23
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : puissance de précision TC
Réponses : 2
Vues : 3017

Re: puissance de précision TC

ma question n'était peut être pas clair.

comment calculer la puissance de précision d"un TC?

merci
par axeline
mar. 7 avr. 2020 16:47
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : puissance de précision TC
Réponses : 2
Vues : 3017

puissance de précision TC

Bonjour à tous, Sur une cellule basse tension, j'ai deux groupes de 3 TC's: 1er groupe: 3500/1 5P20 5VA Rct <= 18 ohms Ek >= 660 v 2 éme groupe: 3500/1 5P20 5VA Rct<= 30 ohms Ek >= 1080 v Ma question est la suivante: Est ce que la puissance de précision est liée au Rct? Si oui, comment peut on avoir...
par axeline
jeu. 2 mai 2019 13:50
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Probleme Vigilohm xd312
Réponses : 1
Vues : 2309

Probleme Vigilohm xd312

Bonjour à tous, Je suis actuellement sur une installation en régime IT. Je fais face à différents problèmes avec Vigilohm xm300 et détecteur xd312. 1er cas: Un Vigilohm XM300 est installé sur l’arrivée de ce TGBT. sur un départ ce TGBT nous avons un détecteur xd312. Une alarme apparaît de manière po...
par axeline
mer. 16 mai 2018 21:22
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : detection de faux courant résiduel
Réponses : 0
Vues : 2438

detection de faux courant résiduel

Bonjour à tous, je rencontre un problème de detection de courant résiduel sur un arrivée générateur 13,8 Kv. La turbine fait 35 Mva. Nous consommons actuellement 5,4 MW avec un courant triphasé equilibré de 265 A environ. Le taux de déséquilibre en courant est de 0,58%. Pour cette puissance de conso...