Re: Mise à la terre neutre transfo BT/HT photovoltaique

Bonjour votre raisonnement est correct lorsque les prises de terre des masses HT et des masses BT sont interconnectées, il faut y relier la prise de terre du neutre. (Schéma TNR ou ITR) Il n'y a normalement aucune incidence , chaque réseau secondaire de transformateur étant indépendant. Une explicat...
par philippe68
lun. 5 oct. 2015 19:54
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Note de calcul
Réponses : 2
Vues : 3282

Re: Note de calcul

Bonjour un logiciel de calcul détermine précisément la section par calcul en fonction des données du circuit. Un conducteur de protection doit permettre la protection des personnes et le déclenchement du dispositif de protection amont dans un temps donné Ainsi la section du conducteur de protection ...
par philippe68
jeu. 28 mai 2015 22:03
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Question Spinkler + Aérotherme + Local stockage
Réponses : 10
Vues : 8036

Re: Question Spinkler + Aérotherme + Local stockage

Bonjour La coupure des aérothermes est effectivement demandé par la règle APSAD R1 (système d'extinction automatique à eau de type sprinkleurs) Le but de cette coupure est que l'air en mouvement ne perturbe pas le fonctionnement de l'installation Cette coupure est réalisé via une information donnée ...
par philippe68
ven. 27 févr. 2015 19:11
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : MaLT
Réponses : 1
Vues : 3080

Re: MaLT

Bonjour, 1 / la méthode de calcul de la section des conducteurs de terre et de protection est donnée dans le guide C15-106 qui reprend les différentes exigences de la norme C15-100. Effectivement la valeur minimale est de 25 mm² , mais on peut calculer plus précisément, et cela se fait généralement ...
par philippe68
mer. 17 déc. 2014 00:49
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Espace d'attente sécurisé - Equipement
Réponses : 5
Vues : 7418

Re: Espace d'attente sécurisé - Equipement

Un bloc d'ambiance n'est pas forcément un bloc de type 400 lumens (BA) on peut très bien utiliser des blocs 45 lumens comme blocs d'ambiance dans le cas de petit locaux tout en respectant les dispositions de EC10 et EC12 Dans le cas de l'EAS pas besoin de parler de bloc d'évacuation ( BS; sauf si ex...
par philippe68
mar. 16 déc. 2014 19:55
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Espace d'attente sécurisé - Equipement
Réponses : 5
Vues : 7418

Re: Espace d'attente sécurisé - Equipement

Bonjour, Question pas facile car sujet à beaucoup d'interprétation par les commissions de sécurité Je suis d'accord sur le fait qu'il faut respecter EC10 et donc au moins deux blocs par local pour ce faire on peut très bien utiliser pour l'éclairage d'ambiance des blocs 45 lumens à condition de resp...
par philippe68
mar. 21 oct. 2014 18:44
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Bâtiment ERT / EPR Obligation d'DTU
Réponses : 7
Vues : 7537

Re: Bâtiment ERT / EPR Obligation d'DTU

Bonjour,
comme expliqué précédemment la seule obligation vaut pour les chaufferies et sous stations de puissance supérieure à 70Kw en application de l’arrête du 23/06/1978
Cordialement
par philippe68
lun. 20 oct. 2014 22:13
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Bâtiment ERT / EPR Obligation d'DTU
Réponses : 7
Vues : 7537

Re: Bâtiment ERT / EPR Obligation d'DTU

Bonjour, Pour les chaufferies le coffret de coupure Pompiers Force/Lumière (si c'est ce que vous entendez par DTU) est obligatoire dès que la puissance (ou la somme des puissances) des appareils est supérieure à 70KW On parle bien de puissance utile de chauffe de l'appareil à combustion et c'est l'a...
par philippe68
mer. 15 oct. 2014 18:21
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Info selon DCE Bloc Secours et Réalité
Réponses : 1
Vues : 2765

Re: Info selon DCE Bloc Secours et Réalité

Bonjour,
Réglementairement les deux solutions sont valables.
Généralement nous mettons en oeuvre une seule télécommande centralisée au TGBT, avec des liaisons vers les différentes armoires

Cordialement
par philippe68
jeu. 9 oct. 2014 19:47
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Potection parafoudre
Réponses : 1
Vues : 2741

Re: Potection parafoudre

Bonjour, En application du §534-1 de la norme C15-100: le parafoudre doit être équipé d'un dispositif de protection contre les courts circuits et contre l'emballement thermique qui permet également d'assurer la déconnexion du parafoudre en cas de défaillance Les constructeurs indiquent généralement ...

Aller à la recherche avancée