8 résultats trouvés

par Roger44
mar. 5 juin 2018 02:14
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : triphasé en ERP: extension courants importants
Réponses : 14
Vues : 9394

Re: triphasé en ERP: extension courants importants

Merci Pericles mais tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi rajouter un interdiff quand on peut rajouter un simple disjoncteur sur une rangée déjà protégée par un interdiff.
C'est l'importance du courant? L'humidité de l'extérieur? ou autre raisonnement?
merci
par Roger44
dim. 3 juin 2018 17:57
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : triphasé en ERP: extension courants importants
Réponses : 14
Vues : 9394

Re: triphasé en ERP: extension courants importants

Bonjour Donc alimentation sur deux phases à partir du tableau cuisine (à mon avis il le fera en 3 x 6mm2 sans se poser trop de questions) protégées au départ par un disjoncteur 32A. Si j'ai bien compris, pour chaque canal, tu mettrais un ID "consacré" en amont de ce DJ, plutôt de considére...
par Roger44
mer. 2 mai 2018 17:43
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : triphasé en ERP: extension courants importants
Réponses : 14
Vues : 9394

Re: triphasé en ERP: extension courants importants

Bonjour Donc voici ce que j'ai promis avec un max d'info. Les câbles suppl. sont en rouge. https://imgur.com/a/TBdisam Je deviens un peu paresseux donc j''ai rencontré ce weekend le jeune 'électricien qui avait câblait la cuisine. Il préfère prendre sur son très gros tableau électrique qu'il a insta...
par Roger44
sam. 28 avr. 2018 08:51
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : triphasé en ERP: extension courants importants
Réponses : 14
Vues : 9394

Re: triphasé en ERP: extension courants importants

Bonjour Candela

C'est donc de la distribution. Là on m'attend sur le chantier. Je vais tout refaire avec les longueurs des câbles/passage à l'air libre/goulotte/noyé dans isolation etc mais pas avant lundi. Merci de ton aide.
par Roger44
jeu. 26 avr. 2018 15:44
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : triphasé en ERP: extension courants importants
Réponses : 14
Vues : 9394

Re: triphasé en ERP: extension courants importants

Si, il y a eu des visites, mais pas tous les ans, la dernière en date de janvier (SOCOTEC) Le 1er schéma est l'état actuel de l'installation. Comme tu dis, c'est déjà compliqué. Le rajout d'une 2e douche ECS 28A nous fait penser à une solution en étoile. Avec bien sûr des disjoncteurs sur chaque sor...
par Roger44
jeu. 26 avr. 2018 10:15
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : triphasé en ERP: extension courants importants
Réponses : 14
Vues : 9394

Re: triphasé en ERP: extension courants importants

merci j'ai mis des xx pour afficher le pb: en cliquant sur le lien insertion image j'ai eu ceci : xxx xx xx et j'ai intercalé l'adresse, pour avoir : https://imgur.com/lldCQw6 qui ne marche pas. Vois-tu l'erreur? Avec un lien "http(s)=//", il ne faut pas utiliser la commande "image&qu...
par Roger44
jeu. 26 avr. 2018 09:40
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : triphasé en ERP: extension courants importants
Réponses : 14
Vues : 9394

Re: triphasé en ERP: extension courants importants

Zut. Les 2 images hébergées sur Imgur n'ont pas été incluses. Quelqu'un peut m'aider? Et on a la possibilité d'éditer son message?
par Roger44
jeu. 26 avr. 2018 09:35
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : triphasé en ERP: extension courants importants
Réponses : 14
Vues : 9394

triphasé en ERP: extension courants importants

Bonjour J'ai refait le câblage complet d'un magasin/centre nautique en 2009. Succès oblige, un restaurant 20kW a été rajouté quelques années après, câblé par un pro, ensuite d'autres ont rajouté une douche eau instantanée 28A sur du 1,5mm !!! dans les vestiaires extérieurs. Voilà ce que ça donne auj...