2 résultats trouvés

par dimit
ven. 13 avr. 2018 16:11
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : groupe electrogene en surcharge
Réponses : 13
Vues : 17589

Re: groupe electrogene en surcharge

Bonjour et merci pour votre réponse, non la puissance utilisée est toujours la même, et lorsque j'ai fait les tests, il n'y avait de connecté que la pompe. Ce groupe électrogène fonctionnait parfaitement depuis 1 an, à raison de 3-4h par jour. Lorsque vous dites que cela peut-être "un défaut du...
par dimit
jeu. 5 avr. 2018 17:19
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : groupe electrogene en surcharge
Réponses : 13
Vues : 17589

Re: groupe electrogene en surcharge

Bonjour, je suis nouveau ici. Voila, j'ai un groupe triphasé de 35kVA , génératrice LSA 42.3. depuis un mois, au démarrage d'un pompe triphasé de 4-5kw, il s’arrête en erreur. Et effectivement la tension chute sur les trois phases jusqu'à 140V! * à vide ou faible charge, la tension entre neutre et p...