2 résultats trouvés
- ven. 13 avr. 2018 16:11
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : groupe electrogene en surcharge
- Réponses : 13
- Vues : 17589
Re: groupe electrogene en surcharge
Bonjour et merci pour votre réponse, non la puissance utilisée est toujours la même, et lorsque j'ai fait les tests, il n'y avait de connecté que la pompe. Ce groupe électrogène fonctionnait parfaitement depuis 1 an, à raison de 3-4h par jour. Lorsque vous dites que cela peut-être "un défaut du...
- jeu. 5 avr. 2018 17:19
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : groupe electrogene en surcharge
- Réponses : 13
- Vues : 17589
Re: groupe electrogene en surcharge
Bonjour, je suis nouveau ici. Voila, j'ai un groupe triphasé de 35kVA , génératrice LSA 42.3. depuis un mois, au démarrage d'un pompe triphasé de 4-5kw, il s’arrête en erreur. Et effectivement la tension chute sur les trois phases jusqu'à 140V! * à vide ou faible charge, la tension entre neutre et p...