6 résultats trouvés

par bam3903
mer. 22 juil. 2020 09:11
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Batterie de condensateurs de compensation installé en 2010hors service
Réponses : 0
Vues : 2026

Batterie de condensateurs de compensation installé en 2010hors service

Bonjour J'interviens sur une station de pompage utilisent de gros moteurs avec des courants nominaux de 420a sous 380v. L'installation fonctionne depuis 2010. On m'a appelé parceque les batteries de compensation fixes installés à l'intérieur des armoires sont hors service. Elles presentment des gonf...
par bam3903
sam. 23 févr. 2019 16:15
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Chute de tension sur transformateur 15KV/400V 800KVA
Réponses : 7
Vues : 5471

Re: Chute de tension sur transformateur 15KV/400V 800KVA

Bonjour, Actuellement les tensions sortie transformateur réglée à 438v entre phase. Nous avons procédé à des réglages au niveau de la sensibilité de nos armoires électriques. Toute l'usine a pu tourner correctement sans problème. Nous disposons de beaucoup de variateurs et de démarreurs progressifs....
par bam3903
lun. 18 févr. 2019 15:18
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Chute de tension sur transformateur 15KV/400V 800KVA
Réponses : 7
Vues : 5471

Re: Chute de tension sur transformateur 15KV/400V 800KVA

Bonjour, avec un transfo, vous n'avez aucune régulation de tension: il est donc indispensable de relever le facteur de puissance pour obtenir une tension correcte. De plus, si le distributeur local pénalise la consommation de réactif comme c'est le cas en France, ce matériel s'amortit rapidement gr...
par bam3903
dim. 17 févr. 2019 04:14
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Chute de tension sur transformateur 15KV/400V 800KVA
Réponses : 7
Vues : 5471

Re: Chute de tension sur transformateur 15KV/400V 800KVA

Bonsoir, Merci à tous pour vos réponses. J'en profite pour passer un bonjour à Mr Candela. Pour relever le facteur de puissance je dois donc d'abord faire un bilan de puissance. Dans l'usine nous avons un certain nombre de variateurs et de démarreurs progressifs. Dois je prendre en compte la puissan...
par bam3903
jeu. 14 févr. 2019 19:19
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Chute de tension sur transformateur 15KV/400V 800KVA
Réponses : 7
Vues : 5471

Re: Chute de tension sur transformateur 15KV/400V 800KVA

Bonjour, Nous avons reglé le transformateur pour avoir entre phase 438v et phase neutre 247V. Aux alentours de 740A la tension chute et mes variateurs alimentant les gros moteurs (110kw et 90kw) ainsi que notre générateur de vapeur se sont arrêtés. Au niveau du transformateur je n'ai pas observé de ...
par bam3903
mer. 30 janv. 2019 17:33
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Chute de tension sur transformateur 15KV/400V 800KVA
Réponses : 7
Vues : 5471

Chute de tension sur transformateur 15KV/400V 800KVA

Bonjour Le réseau électrique étant disponible nous avons installe un transformateur 15KV/400v de puissance 800KVA. La distance entre le transformateur et les armoires est autour de 200m. L'usine est alimenté en cas de besoin par un groupe 1100KVA. Le groupe est à l’intérieur de l'usine et nous avons...