120 résultats trouvés

par vincebzh56
jeu. 26 oct. 2023 00:29
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : PC dans cuisine professionnelle
Réponses : 5
Vues : 4723

Re: PC dans cuisine professionnelle

Bonsoir

Voir guide Ute 15201 "grande cuisine" les indices de protection y sont indiqués mais aussi la présence d un arrêt d urgence force cuisson....
par vincebzh56
jeu. 26 oct. 2023 00:28
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : régimes du neutre
Réponses : 5
Vues : 2585

Re: régimes du neutre

Bonjour normalement en sortie de groupe on est en TnS...le point neutre de l alternateur est raccordé à la terre des masses ..l impédance du groupe étant faible attention au réglage des dispositifs magnétiques qui assurent la protection contact indirect...il se peut que la note de calcul impose l ut...
par vincebzh56
jeu. 26 oct. 2023 00:21
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Circuit de commande 24 volts
Réponses : 3
Vues : 1300

Re: Circuit de commande 24 volts

Bonsoir attention toutefois à la mise a la terre du point commun des bobines s il s avéré la présence d un pont de diode car vous risquez le court circuit...En l absence de pont de diode effectivement assurer une protection Tbtp donc utiliser un transformateur de sécurité et réaliser la mise a la te...
par vincebzh56
dim. 24 sept. 2023 19:27
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Alimentation du SSI dans un ERP
Réponses : 4
Vues : 7878

Re: Alimentation du SSI dans un ERP

En amont du dispositif de coupure d urgence surtout ..
Si l alimentation est raccordée d un côté a un groupe électrogène de remplacement de k autre du réseau public...en aval du normal secours toutes les installations de sécurité doivent toujours être alimentées même après coupure d urgence...
Cdt
par vincebzh56
dim. 24 sept. 2023 19:24
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Transformateur d isolement et régime de neutre
Réponses : 3
Vues : 1258

Re: Transformateur d isolement et régime de neutre

Bonjour Perso en vérification je suis déjà tombé sur une installation sous slt TNS alimenté par Enedis....c est rare mais la NFC 15-100 traite de ce sujet . En TNC ça me semble plus compliqué. Pourquoi ne pas contacter Enedis? Comme vous le soulevez le magnétisme du transfo pourrait poser problème.....
par vincebzh56
mer. 23 août 2023 23:01
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : ajouter piquet de terre
Réponses : 1
Vues : 1528

Re: ajouter piquet de terre

Réponse tardive mais réponse ... Il faut toujours tenter le coup avant de remblayer on fait une mesure...le fait d essayer en ajoutant un piquet ne fera de toute facon qu améliorer...mais il faut aussi garder a l' esprit que ça dépend de la résistivité du sol... Concernant la liaison a la barrette o...
par vincebzh56
mer. 23 août 2023 22:57
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Régime de neutre IT suite ...
Réponses : 1
Vues : 1472

Re: Régime de neutre IT suite ...

Bonjour pas facile de répondre le courant va prendre le chemin le moins résistif donc tout dépend de l impédance du circuit en défaut...ensuite c est aussi une question de réglage ou et de sensibilité magnétique...
par vincebzh56
lun. 7 août 2023 22:15
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Tarif jaune
Réponses : 4
Vues : 1005

Re: Tarif jaune

Bonsoir dans le coffret de comptage installer un disjoncteur de protection magnéto thermique .y raccorder directement ce câble via epanouisseur prévu pour l aluminium . Au TGBT installer un disjoncteur différentiel place sur une platine classe 2 et y raccorder directement ce câble... Si le raccordem...
par vincebzh56
dim. 6 août 2023 00:00
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Passage câble au travers mur brique. Gaine pas gaine?
Réponses : 1
Vues : 1321

Re: Passage câble au travers mur brique. Gaine pas gaine?

Hello , oui normalement il faut une protection mécanique mais bon c est vrai que c est tellement plus facile de le faire sans ...il faudrait sceller la gaine avant pour que ce soit plus facile ..après honnêtement il n' y a pas réellement de risque si c'est le passage d une boîte de scellement a une ...
par vincebzh56
sam. 5 août 2023 23:48
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : IP3X dans un local HT
Réponses : 3
Vues : 790

Re: IP3X dans un local HT

On parle bien du matériel HT, oui Ip3x ..les unités fonctionnelles le sont.
Les prises de courant ou tout autre matériel alimentés en BT doivent être au mini ip2x

Aller à la recherche avancée