Re: Erreurs diagnostique élec et modification circuit élec
Bonjour, Ok merci pour ces précisions, la préconisation du passage en 16mm² me parait dans ce cas cohérente selon le diagnostic établi. Du coup, il me vient une autre questions concernant la coupure d'urgence et les 2 1ères anomalies mentionnées. Est ce que la coupure d'urgence du tableau principal ...
- mer. 10 janv. 2018 14:21
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Erreurs diagnostique élec et modification circuit élec
- Réponses : 12
- Vues : 8337
Re: Erreurs diagnostique élec et modification circuit élec
Bonjour, C'est noté, merci pour ces précisions. Donc pour vulgariser très grossièrement, j''ai donc avec mon 16mm² (car c'est bien du 16mm² et non du 10mm² que j'ai pour l'alimentation, le diagnostic présente une erreur...) une installation 'sûre' mais pas 'confortable'. Et d'où peut être la correct...
- mar. 9 janv. 2018 23:14
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Erreurs diagnostique élec et modification circuit élec
- Réponses : 12
- Vues : 8337
Re: Erreurs diagnostique élec et modification circuit élec
Bonsoir, Effectivement quand les pertes de charges se font sentir il doit être nécessaire de changer. Mais pour nous en 4 ans, on n'a jamais ressenti de chute de tension ou de problèmes particuliers sur le fonctionnement et notamment sur l'alimentation électrique. On est pourtant en chauffage électr...
- mar. 9 janv. 2018 16:12
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Erreurs diagnostique élec et modification circuit élec
- Réponses : 12
- Vues : 8337
Re: Erreurs diagnostique élec et modification circuit élec
Bonjour,
Merci beaucoup pour vos réponses, claires et précises.
C'est noté concernant l'utilisation du 4x16² en place, je m'en doutais un peu...hélas, cela aurait été plus simple
Je verrai donc tout cela avec les acheteurs si les questions se posent.
Merci !
Merci beaucoup pour vos réponses, claires et précises.
C'est noté concernant l'utilisation du 4x16² en place, je m'en doutais un peu...hélas, cela aurait été plus simple
Je verrai donc tout cela avec les acheteurs si les questions se posent.
Merci !
- lun. 8 janv. 2018 16:37
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Erreurs diagnostique élec et modification circuit élec
- Réponses : 12
- Vues : 8337
Re: Erreurs diagnostique élec et modification circuit élec
Bonjour, Je vous remercie pour votre réponse rapide. C'est noté concernant les 3 premiers points, rien d'anormal ou de problématique donc. A la rigueur, je changerai peut être le disjoncteur Gardy par un simple interrupteur sans différentiel, pour avoir un seul différentiel 500mA (en limite de propr...
- dim. 7 janv. 2018 23:19
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Erreurs diagnostique élec et modification circuit élec
- Réponses : 12
- Vues : 8337
Erreurs diagnostique élec et modification circuit élec
Bonjour à tous, Ayant mis notre maison en vente, nous avons fait faire un diagnostic électrique. Je me suis renseigné sur les anomalies de ce document et d’après moi, tout n’est pas correct. Mais, n’étant pas du métier, j’aurais voulu avoir l’avis de spécialistes afin d’en discuter avec nos futurs a...