2 résultats trouvés

par ronni13
sam. 4 nov. 2017 19:04
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe électrogène tension trop faible
Réponses : 4
Vues : 11989

Re: Groupe électrogène tension trop faible

Merci pour vos réponses! Si ce n'est pas une démagnétisation je ne voit effectivement que les composants du rotor. J'ai donc attaquer le démontage cet après-midi. Il ne me manque plus qu'un fer a souder. Je vous tiens au courant sur les résultats ;-) @Labobine: Mais pour ma culture générale, a propo...
par ronni13
ven. 3 nov. 2017 20:02
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe électrogène tension trop faible
Réponses : 4
Vues : 11989

Groupe électrogène tension trop faible

Bonjour à tous, Je fais appel a vos connaissances car mon groupe électrogène ne sort plus assez de tension. C'est un groupe ROBIN avec un alternateur de 2.2KVA . L'alternateur ne sort plus que environ 100V a régime nominal . Lorsque je met une charge, la tension baisse vers 85-90V . Quand je pousse ...