3 résultats trouvés

par melgg
mer. 18 oct. 2017 20:55
Forum : Les énergies renouvelables
Sujet : cherche schema
Réponses : 1
Vues : 2854

Re: cherche schema

Salut, voulez vous dire qu'une pompe pèse 5.5 kw? en attendant veux tu donner les caractéristiques de la pompe? en plus il va falloir bien expliquer les conditions de ton client.
par melgg
mar. 17 oct. 2017 07:52
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe électrogène tension trop élevée
Réponses : 8
Vues : 11744

Re: Groupe électrogène tension trop élevée

Bonjour,
OK,merci pour avoir répondu aussi vite, je cherche l'AVR et vous tiens au courant. La référence est: KI-DAVR-50S3.
par melgg
lun. 16 oct. 2017 16:23
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe électrogène tension trop élevée
Réponses : 8
Vues : 11744

Re: Groupe électrogène tension trop élevée

Salut les amis, je profite de ce topic pour ne plus poser la même question; moi aussi j'ai un problème de surtension sur un groupe électrogène de 7 kva le mien en triphasé. Je ne l'avais pas remarqué, de temps en temps il prend un régime comme s'il était trop chargé et c'est dans ce petit moment (1m...