20 résultats trouvés

par basamir
jeu. 17 juil. 2008 18:28
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : Transformateur d'isolement dans un poste HTA/BT
Réponses : 9
Vues : 6504

Re: Transformateur d'isolement dans un poste HTA/BT

Bonjour, Du même avis que mon ami Im2fast4U quand il dit que c'est trop vague.... Cependant je pencherais à dire que c'est un transformateur qui sert à créé un neutre artificiel, car je ne vois pas l'utilité d'un autre transformateur dans le local HT... A suivre Je ne suis pas du même avis, car l'i...
par basamir
jeu. 17 juil. 2008 09:50
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : Transformateur d'isolement dans un poste HTA/BT
Réponses : 9
Vues : 6504

Re: Transformateur d'isolement dans un poste HTA/BT

Bonjour,

Au contraire, je vous remercie de m'avoir expliquer certaine chose.
Pour la suite je chercherai la méthode de choix du transfo d'isolement (BT/BT) à partir de la puissance nominale du transformateur de puissance.

Merci
par basamir
jeu. 17 juil. 2008 09:45
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Services fournis par EDF aux clients HTA Télérelvés
Réponses : 5
Vues : 4041

Re: Services fournis par EDF aux clients HTA Télérelvés

Bonjour, Il me semble qu'il n'est pas nécessaire d'être client pour obtenir la liste des services EDF et leurs tarifs. Ce sont bien eux qui les établissent, il n'y a pas de raison qu'il y ait là quelque chose de confidentiel. Tout le monde a le droit de savoir, je ne vois pas au nom de quoi ils ref...
par basamir
mer. 16 juil. 2008 18:44
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Services fournis par EDF aux clients HTA Télérelvés
Réponses : 5
Vues : 4041

Re: Services fournis par EDF aux clients HTA Télérelvés

GAS a écrit :Bonjour,
Je pense que la réponse viendra de votre distributeur EDF. ;-)
J'ai effectivement posé la questioncar je ne suis pas client HTA EDF.
Merci quand même pour la réponse :-D :lol:
par basamir
mer. 16 juil. 2008 12:14
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : Transformateur d'isolement dans un poste HTA/BT
Réponses : 9
Vues : 6504

Re: Transformateur d'isolement dans un poste HTA/BT

Merci, donc si j'ai bien compris l'isolement galvanique se fait grâce à ses transfo du côté BT donc il s'agit de transfo BT/BT! Ah non. L'isolation galvanique est appliquée à tous les transformateurs, qu'ils soient HT/HT ou HT/BT ou BT/BT ou BT/TBT... Et puis précisez l'installation dont vous nous ...
par basamir
mar. 15 juil. 2008 23:05
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Installation de ligne HT BT 160 Kva - Tarif bleu
Réponses : 13
Vues : 9682

Re: Installation de ligne HT BT 160 Kva - Tarif bleu

Bonsoir, Pour répondre à votre question de différence de coûts entre l'aérien et le souterrain est le fait que dans ce dernier il y a des travaux de fouille, les caniveaux, les grilles protectrices et tous le travail inverse, c'est à dire le compactage, le terrassement bref, remettre le terrain à so...
par basamir
mar. 15 juil. 2008 22:54
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Défaut de câble HTA 5.5, 20 et 22kV
Réponses : 5
Vues : 3994

Re: Défaut de câble HTA 5.5, 20 et 22kV

est ce que le faite qu'un câble soit vétuste veut dire automatiquement que les défauts de câbles sont plus fréquents et récurrents?

Merci!
par basamir
mar. 15 juil. 2008 09:30
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Défaut de câble HTA 5.5, 20 et 22kV
Réponses : 5
Vues : 3994

Défaut de câble HTA 5.5, 20 et 22kV

Bonjour,

Je vois que souvent cette appélaion se répéte pour les déclenchement du réseau sousterrain MT. Quelqu'un pourrait me dire les causes de ces défauts de câbles SVP.

Mercid'avance!
par basamir
lun. 14 juil. 2008 23:41
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Services fournis par EDF aux clients HTA Télérelvés
Réponses : 5
Vues : 4041

Services fournis par EDF aux clients HTA Télérelvés

Bonsoir,

J'aimerai bien savoir les services payants fournis par EDF à ses clients HTA disposant des compteurs Télé relevables.

Salutations,
par basamir
lun. 14 juil. 2008 15:59
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : Transformateur d'isolement dans un poste HTA/BT
Réponses : 9
Vues : 6504

Re: Transformateur d'isolement dans un poste HTA/BT

Merci,
donc si j'ai bien compris l'isolement galvanique se fait grâce à ses transfo du côté BT donc il s'agit de transfo BT/BT!