par romu25
dim. 8 oct. 2017 20:50
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : protection alimentation ascenseur apres vérification consuel
Réponses : 12
Vues : 13379

Re: protection alimentation ascenseur apres vérification consuel

salut tous le monde Ce n'est pas des infos que j'ai eu sur internet, le memento promotelec immeuble collectifs d'habitation (installations elec des parties communes et des services généraux) est un bouquin de 156 pages qui est connu des electriciens et qui reprends l'essentiel des normes pour faire ...
par romu25
dim. 8 oct. 2017 10:04
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : protection alimentation ascenseur apres vérification consuel
Réponses : 12
Vues : 13379

Re: protection alimentation ascenseur apres vérification consuel

bonjour, mais alors pourquoi dans les mémentos promotelec immeubles collectifs d'habitation qui se base sur la norme NF C 15-100, ont nous autorise a utilisé un 5G2.5 pour un disositif de protection 25A en tri pour une longueur de cable de 10M maxi en respectant une chute de tension de 1%. j'aimerai...
par romu25
sam. 7 oct. 2017 21:41
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : protection alimentation ascenseur apres vérification consuel
Réponses : 12
Vues : 13379

protection alimentation ascenseur apres vérification consuel

Bonjour, suite à la viste du consuel pour l'installation electrique des partie commune d'un immeuble neuf, le consuel m'a fait la remarque sur la protection de l'alimentation de l'ascenseur qui n'etait pas adapté par rapport au cable que j' ai utilisé. Dans le tgbt nous avons utilisé un disjoncteur ...