2 résultats trouvés

par Chris29
mar. 19 sept. 2017 18:23
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Protection des transformateurs
Réponses : 24
Vues : 26669

Re: Protection des transformateurs

Bonsoir. Merci pour votre reponse. J'y suis retourné aujourd'hui Et en fait le transfo est équipé d'un DGPT2, je pense donc que dans mon cas ça fera l'affaire.
par Chris29
lun. 18 sept. 2017 23:28
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Protection des transformateurs
Réponses : 24
Vues : 26669

Re: Protection des transformateurs

Bonjour ! Je relance le sujet j'ai une question concernant la protection d'un transfo HT/BT. La plaque signalétique indique 909A au secondaire de celui ci. Le disjoncteur général BT est un masterpact 2500A réglé à 0,4x2500 soit 1000A. Le transfo n'est pas équipé de DGPT2 (vieux transfo avec lit de c...