- sam. 4 févr. 2012 22:52
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Livret pour Consuel Maison Neuve
- Réponses : 16
- Vues : 9189
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
Bonsoir, Je vais utiliser votre système de couleurs bien pratique :-) volet roulant → prévoir un disjoncteur 16A par circuit normativement un circuit ( disjoncteur – boite d'encastrement) est réalisé avec la même section En fait, j'ai mis 10A car j'ai lu qu'on pouvait sans problème mettre cette vale...
- ven. 3 févr. 2012 09:11
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Livret pour Consuel Maison Neuve
- Réponses : 16
- Vues : 9189
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
Bonsoir Si vous mettez un disjoncteur à l'intérieur : - soit c'est un différentiel instantané et dans ce cas ce n'est pas bon, car il peut sauter avant les 30mA - soit c'est un différentiel sélectif ou un non différentiel et dans ce cas on ne sais pas lequel des deux coupe entre celui de l'intérieu...
- jeu. 2 févr. 2012 22:31
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Livret pour Consuel Maison Neuve
- Réponses : 16
- Vues : 9189
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
je n'aime paas la solution disjoncteur dans la maison car on ne sait jamais lequel des deux sautera le premier Normalement, si l'abonnement est correctement choisi, avec un délesteur si tout élec, jamais il ne doit sauter, donc, inter sectionneur à l'intérieur @+ En effet, c'est plus "rigoureu...
- jeu. 2 févr. 2012 19:04
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Livret pour Consuel Maison Neuve
- Réponses : 16
- Vues : 9189
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
bonjour A l'arrivée dans la maison, il faut une coupure d'urgence A réaliser soit avec un inter-sectionneur soit avec un disjoncteur (solution que je n'aime pas) Sachant qu'EDF ne délivre plus au max que 60A, mettre un inter sectionneur 63A @+ Bonsoir, J'ai modifié les annotations sur mon livret po...
- jeu. 2 févr. 2012 10:03
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Livret pour Consuel Maison Neuve
- Réponses : 16
- Vues : 9189
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
Bonjour si 40 m alors oui, disjoncteur et compteur seront à la rue, alors, pas de soucis de ce côté, tout est NF C 15-100 @+ Merci 8-) Par contre, il faut mettre un disjoncteur d'abonnés EDF sur le compteur principal pour pouvoir "couper" l'alimentation générale. Malheureusement, je n'ai ...
- jeu. 2 févr. 2012 09:39
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Livret pour Consuel Maison Neuve
- Réponses : 16
- Vues : 9189
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
Bonsoir pour commencer, sans avoir tout regardé, le compteur et le disjoncteur EDF sont bien à la rue???????????? @+ Bonjour, Je n'ai pas encore de compteur, car je n'ai pas encore pris le temps de comprendre quel type je devais choisir en fonction de mon installation :oops: :oops: :oops: (Cette pa...
- mer. 1 févr. 2012 19:46
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Livret pour Consuel Maison Neuve
- Réponses : 16
- Vues : 9189
Livret pour Consuel Maison Neuve
Salut à tous, Ça y est : j'arrive enfin au bout de mon long périple d'"autoconstructeur" :-D Je tiens à remercier le forum pour ces précieux conseils !!! Maintenant j'aimerais avoir le verdict et savoir si vous voyez des "coquilles" sur mon installation :-S Je compte faire venir ...
- jeu. 24 févr. 2011 23:11
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Nombre de prises...
- Réponses : 8
- Vues : 4820
Re: Nombre de prises...
Bonsoir Maxdedax une prise double/triple/quadruple/..... dans un même socle, est dit d'un ensemble monté dans un même boitier, quelquesoit sa taille @+ Bonsoir, Sur un livre de la collection Eyrolles (je ne sais pas si j'ai le droit de citer un éditeur au même titre qu'une marque si ce n'est pas le...
- jeu. 24 févr. 2011 22:57
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : chauffage electrique + fil pilote
- Réponses : 12
- Vues : 6768
Re: chauffage electrique + fil pilote
Bonsoir Oui on peut, aucune obligation. Néanmoins, je vous conseille fortement de tirer ces fils pilote. Cela ne coute pas grand chose au départ et on regrette en général amèrement plus tard de ne pas l'avoir fait. @+ Merci pour votre réponse rapide 8-) 8-) 8-) En fait, je compte mettre des chauffa...
- jeu. 24 févr. 2011 22:50
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : prise courant
- Réponses : 10
- Vues : 6749
Re: prise courant
Bonsoir Pas d'accord avec ce dernier point. Avec du 2,5² c'est disj 20A maxi et cela quelque soit le nombre de socles (de 1 à 8). On peut donc mettre un calibre de protection moindre. Donc un disj 16A avec du 2,5² et 8 socles. @+ Merci pour l'info 8-) Je pensais que systématiquement on avait soit l...