4 résultats trouvés
- mer. 3 oct. 2018 08:45
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Calcul de chute de tension.
- Réponses : 3
- Vues : 4385
Re: Calcul de chute de tension.
Bonjour, Pour 10 kW U=230v --> 43,5 A et 110m de ligne en monophasé cela donne : Avec une section de fils de 10 mm² une chute de tension de : 9,6% Avec une section de fils de 16 mm² une chute de tension de : 6,0% Avec une section de fils de 35 mm² une chute de tension de : 2,75% Pour 10 kW U=230v (p...
- lun. 30 juil. 2018 21:58
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Commuter 2 batteries de 65 Volts et 20A
- Réponses : 3
- Vues : 3444
Re: Commuter 2 batteries de 65 Volts et 20A
OK super
Oui si la commutation ne se fait pas en pleine charge (lorsque la conso est élevée) ca ira sans problème ..
A plus
Oui si la commutation ne se fait pas en pleine charge (lorsque la conso est élevée) ca ira sans problème ..
A plus
- lun. 30 juil. 2018 19:55
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Commuter 2 batteries de 65 Volts et 20A
- Réponses : 3
- Vues : 3444
Re: Commuter 2 batteries de 65 Volts et 20A
Hello,
Une idée comme çà, elles ne seraient pas montées en parallèle des fois ?? on peut avoir le schéma de raccordement de tout ceci ??
On est bien daccord, tu voulais pouvoir passer d'uen batterie a l'autre, c'est ca ?
A plus
Une idée comme çà, elles ne seraient pas montées en parallèle des fois ?? on peut avoir le schéma de raccordement de tout ceci ??
On est bien daccord, tu voulais pouvoir passer d'uen batterie a l'autre, c'est ca ?
A plus
- dim. 8 juil. 2018 23:43
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Chute de tension pour un transformateur HTA/HTA
- Réponses : 5
- Vues : 8536
Re: Chute de tension pour un transformateur HTA/HTA
Bonsoir, Cette formule n'est pas différente de celle de la C13-200. Simplement la norme utilise les composantes R et X alors que le Guide utilise la résultante Z. Cette dernière valeur est celle que l'on trouve généralement dans les documents techniques de fabricants;cela évite de fastidieux calcul...