4 résultats trouvés

par patrick_91
mer. 3 oct. 2018 08:45
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul de chute de tension.
Réponses : 3
Vues : 4140

Re: Calcul de chute de tension.

Bonjour, Pour 10 kW U=230v --> 43,5 A et 110m de ligne en monophasé cela donne : Avec une section de fils de 10 mm² une chute de tension de : 9,6% Avec une section de fils de 16 mm² une chute de tension de : 6,0% Avec une section de fils de 35 mm² une chute de tension de : 2,75% Pour 10 kW U=230v (p...
par patrick_91
lun. 30 juil. 2018 21:58
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Commuter 2 batteries de 65 Volts et 20A
Réponses : 3
Vues : 3371

Re: Commuter 2 batteries de 65 Volts et 20A

OK super

Oui si la commutation ne se fait pas en pleine charge (lorsque la conso est élevée) ca ira sans problème ..
A plus
par patrick_91
lun. 30 juil. 2018 19:55
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Commuter 2 batteries de 65 Volts et 20A
Réponses : 3
Vues : 3371

Re: Commuter 2 batteries de 65 Volts et 20A

Hello,

Une idée comme çà, elles ne seraient pas montées en parallèle des fois ?? on peut avoir le schéma de raccordement de tout ceci ??
On est bien daccord, tu voulais pouvoir passer d'uen batterie a l'autre, c'est ca ?
A plus
par patrick_91
dim. 8 juil. 2018 23:43
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Chute de tension pour un transformateur HTA/HTA
Réponses : 5
Vues : 8300

Re: Chute de tension pour un transformateur HTA/HTA

Bonsoir, Cette formule n'est pas différente de celle de la C13-200. Simplement la norme utilise les composantes R et X alors que le Guide utilise la résultante Z. Cette dernière valeur est celle que l'on trouve généralement dans les documents techniques de fabricants;cela évite de fastidieux calcul...