181 résultats trouvés

par cedrikkk13
mar. 18 déc. 2018 22:35
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Tension aux bornes d'un interrupteur ?
Réponses : 9
Vues : 14064

Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?

Bonsoir, c'est le genre de question que j'aime bien poser.. content que d'autres les posent aussi ; ) Surtout que j'ai déjà réfléchi à la question... car ça peut aider en dépannage. Alors moi je dirai: Tension au borne de l'inter: 230v si inter ouvert et que la lampe n'est pas grillée, ni fil coupée...
par cedrikkk13
mar. 4 déc. 2018 21:13
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : branchement fil pilotes ballon eau chaude
Réponses : 4
Vues : 3743

Re: branchement fil pilotes ballon eau chaude

Bonsoir, vous parlez de surconsommation:
Avez vous un abonnement heures creuses?
SI oui peut-etre que le chauffe eau a été mal branché et chauffe aussi lors des heures pleines. (vu que vous avez refait l'électricité.
par cedrikkk13
mar. 4 déc. 2018 20:59
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Fixation câble sur mur béton ?
Réponses : 8
Vues : 12940

Re: Fixation câble sur mur béton ?

Bonsoir, effectivement le perfo est plus efficace... ( j'ai une makita à percussion en perceuse et suivant sur quoi je tombe, je galère et force..) Maintenant si contrainte de budget et pas d'utilisations futurs du perfo, perso je le ferai avec des chevilles courtes (1 à 1.5 cm environ) et des vis c...
par cedrikkk13
sam. 17 nov. 2018 00:32
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : type ID 63A 30ma Schlumberger
Réponses : 5
Vues : 5497

Re: type ID 63A 30ma Schlumberger

Bonsoir, en cherchant un peu, c'est lié au 6000 à coté et ça voudrait dire: (tenue aux courts circuits avec fusible amont). qui voudrait dire que le différentiel tiendrait à un courant de court circuit< 6000a le temps que le fusible joue son role protecteur.. Ce pictogramme représenterait donc le fu...
par cedrikkk13
dim. 4 nov. 2018 23:43
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Diverses questions
Réponses : 9
Vues : 5836

Re: Diverses questions

Bonsoir, le calibre des disjoncteurs doit etre adapté à la section des fils en aval. ex: calibre de 16A max pour du 1.5mm². Parce que le fil 1.5mm² peut supporter 16A indéfiniment sans se détériorer Donc si dans un circuit 1.5mm² on dépassait les 16A (par exemple on branche des multiprises avec des ...
par cedrikkk13
dim. 4 nov. 2018 23:21
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Tension 400V (rupture de neutre ou inversion phase/neutre) qui redevient 230v toute seule
Réponses : 3
Vues : 3502

Re: Tension 400V (rupture de neutre ou inversion phase/neutre) qui redevient 230v toute seule

Hello, merci pour vos réponses. Oui triphasée. Pour info je vous laisse des news de la personne: "il se trouve que l’electricien avait « bien fait son taff aux normes ». C’est le précédent electricien qui a fait du brin. En gros il a laissé du fil tissus, il a mis 1 four + 1 lave vaisselle sur ...
par cedrikkk13
ven. 2 nov. 2018 00:48
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Tension 400V (rupture de neutre ou inversion phase/neutre) qui redevient 230v toute seule
Réponses : 3
Vues : 3502

Tension 400V (rupture de neutre ou inversion phase/neutre) qui redevient 230v toute seule

Bonsoir, Je suis présent sur un groupe facebook de bricolage, et sur ce groupe quelqu'un présente un problème que je n'arrive pas à comprendre.. C'est un particulier en plein travaux fait par un électricien qui a mesuré 400v entre 2 bornes d'une prises simple et le temps d'une nuit (il a pas pensé à...
par cedrikkk13
jeu. 1 nov. 2018 22:23
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Diverses questions
Réponses : 9
Vues : 5836

Re: Diverses questions

Bonsoir, Pour la 2) pourquoi le régime TT? et ne pas isoler le neutre? A l'époque, c'était comme ça : pas de neutre à la terre. Sauf que le soucis c'est qu'il suffisait qu'il y ait un défaut d'isolement quelque part entre le neutre et la terre, ou la phase et la terre (fil qui touche une canalisatio...
par cedrikkk13
sam. 27 oct. 2018 19:15
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : longueur conducteur influence ampérage admissible?
Réponses : 6
Vues : 5501

Re: longueur conducteur influence ampérage admissible?

Ben justement je ne crois pas^^ Au contraire même plus on rajoute de longueur et plus l'impédance globale (Z du fil + Z du récepteur) sera grande. Et donc au plus l'intensité dans le cable sera faible! Par contre en effet, au plus le cable est long, au plus l'énergie dissipée du cable par effet joul...
par cedrikkk13
sam. 27 oct. 2018 10:36
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : longueur conducteur influence ampérage admissible?
Réponses : 6
Vues : 5501

Re: longueur conducteur influence ampérage admissible?

La longueur des fils joue sur l'intensité admissible des fils, effectivement un fil de 50 cm peut supporter plus d'intensité qu'un de 20 m d'ou la chute de tension. Hello, Pourquoi dis tu ça? Pour moi c'est pareil, ce n'est pas une question de longueur mais de mode de pose, nature des conducteurs, ...

Aller à la recherche avancée