205 résultats trouvés

par flaschgordon
sam. 3 août 2024 17:02
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Deux volets roulants filaires sur 1 bouton
Réponses : 1
Vues : 704

Re: Deux volets roulants filaires sur 1 bouton

Bonjour, d'après vos dires, si l'alimentation phase neutre terre vient de ce câble blanc ?? ( à vérifier) , alors il vous manque un fil , vous ne pouvez pas relier les bornes 2 et 3 ensemble Phase borne 3 - Neutre borne 4 - Terre répartiteur de terre - Fermeture borne 2 ou 1 - Ouverture borne 2 ou 1...
par flaschgordon
sam. 3 août 2024 16:41
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : branchement four pro
Réponses : 1
Vues : 854

Re: branchement four pro

Bonjour, 2,7 Kw sous 230 V donne un courant de 2700/230 = 11, 7 A

Donc un disjoncteur de 20 A avec une section de fils de 2,5 mm² , ( Ici le calibre du disjoncteur ( 20 A) doit être en rapport avec la section des fils ) convient parfaitement . @+
par flaschgordon
mar. 26 mars 2024 20:18
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Problème sur système de climat
Réponses : 3
Vues : 1775

Re: Problème sur système de climat

Bonsoir, [Lorsque qu'en automatique ou en manuel j'essaie de faire tourner les moteurs, le courant dépasse le réglage du thermique (1.5A), je mesure à 3.5A à la pince][/quote] Vous avez un relais thermique pour les 4 moteurs ou chaque moteur a son propre relais thermique? Il faudrait aussi vérifier ...
par flaschgordon
lun. 28 août 2023 12:28
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème installation électrique appartement neuf
Réponses : 5
Vues : 2209

Re: Problème installation électrique appartement neuf

Re, le câblage du tableau me semble correct, désolé la dessus je sèche!
@+
par flaschgordon
sam. 26 août 2023 15:51
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème installation électrique appartement neuf
Réponses : 5
Vues : 2209

Re: Problème installation électrique appartement neuf

Bonjour, Lorsque tout mes disjoncteurs sont enclenchés le bouton test de mon différentiel sur la ligne 1 et 2 ne fonctionne pas. Le bouton test d'un inter diff permet de vérifier son fonctionnement interne, je n'ai jamais vu pour ma part lors d'un dépannage un défaut de câblage inhibant ce test. [th...
par flaschgordon
ven. 13 janv. 2023 16:13
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Obligation d' équilibrer les phases sur une ligne triphasé
Réponses : 4
Vues : 1198

Re: Obligation d' équilibrer les phases sur une ligne triphasé

Re, tout dépend de la puissance des appareils (exprimée en watt, W) et donc de l'intensité (exprimée en ampères, A) qu'ils consomment " installés" entre phases et neutre Par exemple si votre disjoncteur général triphasé est calibré à 15 ampères, cela veut dire 15 ampères par phase ( un équ...
par flaschgordon
ven. 13 janv. 2023 13:18
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Obligation d' équilibrer les phases sur une ligne triphasé
Réponses : 4
Vues : 1198

Re: Obligation d' équilibrer les phases sur une ligne triphasé

Bonjour, le risque d'une installation triphasée mal équilibrée est d'être en surcharge sur une phase ( par rapport au calibre du disjoncteur général); Et par conséquent le déclenchement de ce disjoncteur, celui ci étant triphasé + neutre, toute l'installation est coupée.
@+
par flaschgordon
mer. 7 déc. 2022 17:17
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : Habilitation électrique d'un agent nouvellement embauché
Réponses : 2
Vues : 5210

Re: Habilitation électrique d'un agent nouvellement embauché

Bonjour, pendant la période en entreprise, si l'agent est confronté à des risques électriques, il doit être habilité par l'entreprise.
@+
par flaschgordon
ven. 18 nov. 2022 20:06
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : AFDD dispositif de détection de défaut d'arc
Réponses : 2
Vues : 1850

Re: AFDD dispositif de détection de défaut d'arc

Bonsoir, méfiez vous, tôt ou tard cela fini par fondre !! Voir les liens ci dessous https://www.tecnipass.com/img-cours/676faf17122f7c93d7146119033ae77a.jpg https://thumbs.dreamstime.com/b/prise-en-plastique-fondue-et-br%C3%BBl%C3%A9e-d-alimentation-%C3%A9nergie-123331899.jpg https://www.bricozone.b...
par flaschgordon
mer. 16 nov. 2022 13:23
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : Ouverture coffret électrique et habilitation
Réponses : 1
Vues : 3188

Re: Ouverture coffret électrique et habilitation

Bonjour, le fait de se trouver ne serait ce qu'en en zone 1 demande une habilitation. Concernant l'ouverture d'un coffret /armoire électrique, tant que celui ci n'est pas ouvert, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il s'y passe derrière, PNST ou pas? Ce n'est pas la première fois qu'un opérateur provoqu...

Aller à la recherche avancée