180 résultats trouvés

par flaschgordon
sam. 16 oct. 2021 16:53
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : 100 V interrupteur éteint
Réponses : 2
Vues : 40

Re: 100 V interrupteur éteint

Bonjour, fort probable qu'il s'agisse d'une tension induite ( pas de soucis dans ce cas).

Pour en être certain, mettez dans cette douille une ampoule à filament puis faites la mesure, cette tension devrait disparaître.
@+
par flaschgordon
dim. 25 juil. 2021 12:55
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin
Réponses : 6
Vues : 1902

Re: La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin

Bonjour à tous, ......Selon la puissance du transfo, le risque pourrait être l'obtention d'une tension à vide trop élevée: à vide, la capacité du condensateur ne doit pas dépasser 15% de la puissance apparente du transfo. Cordialement..... *de l'ordre de 27 kVAr si le réseau est tri 400 V Je ne comp...
par flaschgordon
mer. 2 juin 2021 13:26
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : Formation pour réarmer des disjoncteurs
Réponses : 4
Vues : 4665

Re: Formation pour réarmer des disjoncteurs

Bonjour Et si un jour un accident surviens qui sera incriminé, l'entreprise ? le formateur ? l'intervenant ? A l'issue de la formation vous devez remettre à vos "apprenants" une attestation de formation portant un avis ( favorable ou non). Sur cette attestation il y a votre nom. Si par la suite l'un...
par flaschgordon
lun. 31 mai 2021 14:46
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : chantier garage automobile
Réponses : 1
Vues : 550

Re: chantier garage automobile

Bonjour, peut être trouverez vous ce que vous cherchez dans cet ouvrage.
Suivre le lien: https://www.promotelec-services.com/lib ... aires.html
@+
par flaschgordon
mar. 27 avr. 2021 12:35
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : cablage compresseur triphasé en 380V
Réponses : 8
Vues : 1262

Re: cablage compresseur triphasé en 380V

Bonjour, merci du retour. En fait tout dépend de la tension de service de la bobine du contacteur, d'où l'importance de le savoir. Si c'est 400 v, sur le réseau public, le 400 v se trouve entre deux phases Si c'est 230 V, sur le réseau public le 230 V se trouve entre une des 3 phase et le neutre Et ...
par flaschgordon
ven. 23 avr. 2021 17:41
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : cablage compresseur triphasé en 380V
Réponses : 8
Vues : 1262

Re: cablage compresseur triphasé en 380V

Bonjour à tous, normalement la tension de la bobine est indiquée sur le contacteur, il est indispensable de la connaître. Sur le lien qui suit c'est noté sur la partie bleu : https://ae01.alicdn.com/kf/Hfd58dc21deef4b1fbc4ebd3e0c4ff320u/Contacteur-d-origine-CJX2-2510-CJX2-3210-LC1-2510-3210-ac-380V-...
par flaschgordon
jeu. 22 avr. 2021 12:40
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : moteur triphasé italien
Réponses : 11
Vues : 1952

Re: moteur triphasé italien

Re, "L1 == U1 Rouge L2 == V1 Vert L3 == W1 Blanc U2 V2 W2 mis en communs. Apparemment le câblage existant est en étoile" Oui! Pour être en triangle il me faudrait, je pense : L1 == U1 Rouge et W2 Blanc L2 == V1 Vert et U2 Rouge L3 == W1 Blanc et V2 Vert Est-ce correct ?" Alors attention!, si les cou...
par flaschgordon
mer. 14 avr. 2021 18:53
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : moteur triphasé italien
Réponses : 11
Vues : 1952

Re: moteur triphasé italien

Re, "la boite de couplage " se situe sur le moteur, là où entre le câble.
@+