88 résultats trouvés

par flaschgordon
dim. 5 janv. 2020 18:01
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alimentation variable
Réponses : 3
Vues : 240

Re: Alimentation variable

Re, Meryam, au cas où, si vous utilisez un multimètre faites très attention, il peut vous "flasher" à la figure en cas d'une mauvaise configuration ( position ampèremètre lors d'une mesure de tension), je vous conseille de porter des EPI lors des mesures sous tension
@+
par flaschgordon
dim. 5 janv. 2020 16:59
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alimentation variable
Réponses : 3
Vues : 240

Re: Alimentation variable

Bonjour à tous, d’après le lien de Pericles, la tension en amont de M2, est déjà en continu vu qu'il est branché en sortie du redresseur, il faut donc vérifier que le multimètre soit bien configuré en "mode Volt DC" avant de faire la mesure. Avec une tension alternative efficace de 250 V en entrée d...
par flaschgordon
mar. 31 déc. 2019 16:19
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Mon sèche linge fait sauter le différentiel de Type A mais pas le différentiel de type AC.
Réponses : 5
Vues : 288

Re: Mon sèche linge fait sauter le différentiel de Type A mais pas le différentiel de type AC.

Bonjour à tous, il se peut également que également que le différentiel type A déclenche suite à une accumulation de défaut, le séche linge plus autre chose qui fonctionnerait en même temps; A voir...
@+
par flaschgordon
mar. 31 déc. 2019 15:53
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Mon sèche linge fait sauter le différentiel de Type A mais pas le différentiel de type AC.
Réponses : 5
Vues : 288

Re: Mon sèche linge fait sauter le différentiel de Type A mais pas le différentiel de type AC.

Bonjour, les différentiels ont une fourchette de fonctionnement, un 30 mA s'il est en "bas de fourchette" peut déclencher ( je pense) à partir de 15 mA ce qui n'est pas grand chose . Perso je ne connais que 4 raisons pour que cela déclenche sur l'un et pas sur l'autre. - Fourchette de fonctionnement...
par flaschgordon
lun. 30 déc. 2019 16:11
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Mise en marche ancien moteur de 1918
Réponses : 6
Vues : 230

Re: Mise en marche ancien moteur de 1918

Bonjour à tous, merci du retour Mimi 44, ceci dit l'inverse aurait du fonctionner aussi, donc je pense à une mauvaise connexion. ( à moins que quelque chose ne m’échappe?) D'ailleurs sur vos photos on voit que l'isolant des fils est "pincé" entre les rondelles, c'est un serrage sur isolant et cela p...
par flaschgordon
dim. 29 déc. 2019 21:07
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Mise en marche ancien moteur de 1918
Réponses : 6
Vues : 230

Re: Mise en marche ancien moteur de 1918

Bonsoir, oui, normal que tout a sauté,vous avez fait court circuit en reliant les 3 phases ensemble Ce moteur ne peut pas fonctionner en 380V! sur la plaque il est noté : 115 V / 200 V donc, - Soit vous laissez les barrettes en bas et vous mettez les fils en haut - Soit vous laissez les fils en bas ...
par flaschgordon
ven. 27 déc. 2019 23:47
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Relation entre courant d'excitation et tension de sortie
Réponses : 1
Vues : 148

Re: Relation entre courant d'excitation et tension de sortie

Bonsoir, la tension de sortie à vide d'un alternateur aux bornes d'un enroulement est donnée par la formule suivante: E = K N f *, avec: E = force électromotrice en Volt K = coefficient de Kapp, compris entre 2.2 – 2.6 N = nombre de conducteur par enroulement F = fréquence en Hertz ( nombre de paire...
par flaschgordon
dim. 22 déc. 2019 15:56
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Barrette neutre ou cartouche neutre
Réponses : 7
Vues : 581

Re: Barrette neutre ou cartouche neutre

Bonjour, ce n'est pas ma spécialité mais tout dépend des fusibles utilisés, S'il s'agit de fusibles " cartouche cylindrique " alors le neutre est "cylindrique", pour exemple : https://www.michaud.fr/reference-produit-habitat-28-coffret-coupe-circuit-a-cartouches-10-3x38-et-22x58.htm S'il s'agit de f...
par flaschgordon
lun. 18 nov. 2019 12:55
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Comportement d'un condensateur surdimensionné
Réponses : 7
Vues : 490

Re: Comportement d'un condensateur surdimensionné

Candela a écrit :
lun. 18 nov. 2019 12:02
Bonjour,
Quelques commentaires en vert dans le texte
Cordialement
Candela

Bonjour, Exact, désolé pour les erreurs :oops: Je modifie en vert également mon message initial

CDT
par flaschgordon
dim. 17 nov. 2019 22:26
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Comportement d'un condensateur surdimensionné
Réponses : 7
Vues : 490

Re: Comportement d'un condensateur surdimensionné

Modification de ce message en vert suite à quelques remarques Bonsoir, si on relève sur une installation par exemple 10 KW et 5 K VAR , cela veut dire que cette installation prend sur le réseau une puissance active de 10 KW et une puissance réactive de 5 K VAR , le cos phi sera d'environ 0,89. Si l'...