C'est bon j'ai eu le client au téléphone, tout à bien fonctionner ce matin.
A 6 h lors du passage en rouge, celui a bien couper le Chauffe Eau et la PAC et mis en route la chaudière Fuel en route.
Merci beaucoup pour votre aide.
A bientôt.
57 résultats trouvés
- mer. 6 mars 2024 15:09
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : [Résolu] Câblage tempo
- Réponses : 11
- Vues : 1123
- mar. 5 mars 2024 18:50
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : [Résolu] Câblage tempo
- Réponses : 11
- Vues : 1123
Re: Câblage tempo
Ok merci, première fois que je rencontre du tempo. Je ne savais pas du tout comment cela fonctionnait.
il fonctionne comme C1C2 ?
Il faudrait que je me sers de celui ci pour couper la PAC et mettre la chaudière Fuel en route,
Laisser le chauffe eau sur C1C2
il fonctionne comme C1C2 ?
Il faudrait que je me sers de celui ci pour couper la PAC et mettre la chaudière Fuel en route,
Laisser le chauffe eau sur C1C2
- mar. 5 mars 2024 18:18
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : [Résolu] Câblage tempo
- Réponses : 11
- Vues : 1123
Re: Câblage tempo
Re, Effectivement, pas facile. Hier mon client a contacté Enedis, La demoiselle a fait la manip que vous m'aviez donné et lui avait que serait active 2h à 3h après l'appel. 4h après cela ne fonctionnait toujours pas donc il m'a rappelé pour m'engueuler. Donc je suis retourné chez lui, j'ai recontact...
- sam. 2 mars 2024 14:16
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : [Résolu] Câblage tempo
- Réponses : 11
- Vues : 1123
Re: Câblage tempo
Autant pour moi, j'avais pas lu le mot conseillère.
- sam. 2 mars 2024 14:12
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : [Résolu] Câblage tempo
- Réponses : 11
- Vues : 1123
Re: Câblage tempo
Bonjour,
Merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai regardé sur le site Enedis, mais je n'ai pas trouvé cette fiche. Peux tu m'indiqué où la trouver. Merci
Merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai regardé sur le site Enedis, mais je n'ai pas trouvé cette fiche. Peux tu m'indiqué où la trouver. Merci
- sam. 2 mars 2024 13:14
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : [Résolu] Câblage tempo
- Réponses : 11
- Vues : 1123
[Résolu] Câblage tempo
Bonjour, J'ai un client qui est passé de l'EJP à tempo. Son installation est que quand c'est en jours rouge, Le CE se coupe, La PAC se coupe et la chaudière fuel se met en route. Sur le Compteur Linky, il utilise la borne C1C2. Pour le CE, il y a un contacteur NF, et pour la gestion de la PAC et Cha...
- mar. 14 juin 2022 07:00
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Grange, Garage Consuel
- Réponses : 0
- Vues : 1238
Grange, Garage Consuel
Bonjour, J'ai un client qui va vendre sa partie habitation mais garder la partie grange, garage et cave. Il voudrait faire une demande à Enedis pour l'ouverture d'une ligne pour alimenter cette partie. Je suppose qu'il va falloir un Consuel pour valider. Alors ma question sachant qu'il n'y a que des...
- dim. 26 sept. 2021 11:50
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : L.E.S Salle de bain
- Réponses : 7
- Vues : 3081
Re: L.E.S Salle de bain
Merci pour ta réponse. Bon dimanche
- dim. 8 août 2021 17:58
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : L.E.S Salle de bain
- Réponses : 7
- Vues : 3081
Re: L.E.S Salle de bain
Bonjour, Je reviens vers vous, Hier en allant sur le chantier pour finir de mettre les plaques de finition. je me suis rendu compte qu'il avait mis une trappe au plafond dans la SDB (qui devait être dans le couloir à la base) pour accéder aux combles perdus. cette trappe est métallique. Faut il la r...
- mer. 4 août 2021 11:33
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : L.E.S Salle de bain
- Réponses : 7
- Vues : 3081
Re: L.E.S Salle de bain
Merci de ta réponses.