Re: Principe de filiation
Bonjour Le "filiation" est un terme plutôt commercial. Dans les pays anglo saxons, c'est le terme "cascading" qui est employé. On devrait plutôt parler de coordination si l'ont veut être puriste. La filiation, c'est en gros le père (disjoncteur amont) qui aide le fils (disjoncteu...
- jeu. 19 avr. 2018 20:26
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : protection par DDR
- Réponses : 7
- Vues : 5593
Re: protection par DDR
Bonsoir Merci beaucoup les amis , je sais que si on les désactive il y a risque énorme pour les personnes , mais il y a aussi la contrainte de continuité de service , on etait obligés. Désolé d'employer ce ton, mais c'est inadmissible de la part des exploitants ! 1- Ils sont "sachant", et ...
- mer. 21 mars 2018 18:33
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Choix limiteur de surtension
- Réponses : 4
- Vues : 5337
Re: Choix limiteur de surtension
Bonjour Merci Candela de votre réponse. Je crois qu'effectivement dans ce cas de figure, il faut reprendre les articles 442 de la NF C15-100 et comparer avec les données constructeurs. C'est le seul moyen de se faire une idée concrète. La question va être posée à ma direction technique. Merci encore...
- ven. 16 mars 2018 18:35
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Relais différentiel sur un contacteur = Disjoncteur différentiel ?
- Réponses : 2
- Vues : 3241
Re: Relais différentiel sur un contacteur = Disjoncteur différentiel ?
Bonjour 1- Concernant les relais différentiels agissants sur l'ouverture des contacteurs moteurs: l'article 411.3.2.1 de la NF C15-100 stipule entre autre que : " un dispositif de protection doit séparer automatiquement de l'alimentation le circuit ou le matériel concerné en cas de défaut entre...
- mer. 14 mars 2018 20:48
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Résidu de 60 V TERRE NEUTRE SUR IT
- Réponses : 8
- Vues : 14427
Re: Résidu de 60 V TERRE NEUTRE SUR IT
Bonjour Certaines choses ne sont pas claires: 1- Quel est le SLT de l'installation en amont du transformateur BT/BT: IT ou TN ? 2 - Concernant le transformateur BT/BT : s'agit t'il d'un transformateur de séparation ou bien d'un autotransformateur ? Si il s'agit bien d'un transformateur de séparation...
- mer. 14 mars 2018 18:26
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Résidu de 60 V TERRE NEUTRE SUR IT
- Réponses : 8
- Vues : 14427
Re: Résidu de 60 V TERRE NEUTRE SUR IT
Bonjour
Merci candela de ces rectifications. Il s'agit bien d'une impédance et non d'une résistance. Je suis allé trop vite au risque de faire faire une erreur.
Méa culpa
Cordialement
Merci candela de ces rectifications. Il s'agit bien d'une impédance et non d'une résistance. Je suis allé trop vite au risque de faire faire une erreur.
Méa culpa
Cordialement
- mar. 13 mars 2018 23:35
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Choix limiteur de surtension
- Réponses : 4
- Vues : 5337
Re: Choix limiteur de surtension
Bonjour Je déterre le sujet. Quel type de limiteur de surtension doit ont choisir pour un raccordement entre phase et terre sur un réseau 230/400 V et 400/690 V ? Le tableau 53D de la NF C15-100 indique que pour ces montages, "les limiteurs normalisé n'assurent pas la protection en tension"...
- mar. 13 mars 2018 23:30
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Résidu de 60 V TERRE NEUTRE SUR IT
- Réponses : 8
- Vues : 14427
Re: Résidu de 60 V TERRE NEUTRE SUR IT
Bonjour C'est un problème récurent dans les installations réalisées en schéma IT avec neutre distribué, surtout lorsque le réseau est peu étendu. Cette tension relativement élevée ente la terre et le neutre est la résultante d'un phénomène appelé "déplacement du point neutre" lorsque le ne...
- mer. 27 sept. 2017 20:03
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : PE pour le transformateur et le neutre
- Réponses : 7
- Vues : 17628
Re: PE pour le transformateur et le neutre
Bonjour 1-Les masses HT dans un poste sont: la masse de l'ensemble des cellules haute tension présentes, la masse du transformateur, la masse de la cuve de rétention du transformateur si elle existe, les supports des câbles HTA et les écrans des câbles HTA. 2- C'est quoi l'amorçage ?: l'amorçage est...
- ven. 15 sept. 2017 19:11
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : PE pour le transformateur et le neutre
- Réponses : 7
- Vues : 17628
Re: PE pour le transformateur et le neutre
Bonjour Le schéma que vous montrez est le schéma d'une installation avec un schéma de liaison à la terre haute tension de type TTS. C'est un des schémas qui est tiré de l'article 442 de la NF C15-100 qui traite de la protection des installations à basse tension contre les surtensions à fréquences in...