6 résultats trouvés

par CMoi
mer. 31 août 2016 21:33
Forum : Régime du neutre
Sujet : Protection contacts indirects circuit de commande 230 V
Réponses : 7
Vues : 8264

Re: Protection contacts indirects circuit de commande 230 V

Bonsoir,

Merci pour vos réponses.

Faut-il obligatoirement sectionner le conducteur neutre (le commun relier à la terre en sortie de transfo) en aval du transformateur de commande 230 V ou on peut installer uniquement un disjoncteur unipolaire sur la phase ?

@+
par CMoi
ven. 19 août 2016 15:34
Forum : Régime du neutre
Sujet : Section PEN - PE
Réponses : 1
Vues : 3716

Section PEN - PE

Bonjour, Est-il possible de réduire la section du conducteur principale de protection (16 mm²) par rapport au PEN (35 mm²) en aval de la barrette "d'éclatement" PEN/PE ? (Voir schéma) En sachant que la section des phases des circuits de l'armoire n'excèdent pas 16 mm² mais l'alimentation d...
par CMoi
mar. 5 juil. 2016 21:20
Forum : Régime du neutre
Sujet : Schéma TN courant important dans PEN et PE
Réponses : 3
Vues : 6916

Re: Schéma TN courant important dans PEN et PE

Personne n'a un début d'analyse ? ;-)
par CMoi
lun. 4 juil. 2016 15:08
Forum : Régime du neutre
Sujet : Protection contacts indirects circuit de commande 230 V
Réponses : 7
Vues : 8264

Re: Protection contacts indirects circuit de commande 230 V

Merci Candela, En fait je n'ai pas les caractéristiques de ce transformateur (absence de plaque signalétique ou de notice technique). Le schéma correspond au relevé que j'ai fait dans l'armoire et il n'y a à priori pas de SLT de défini en aval de ce transformateur. Il faudrait donc au secondaire du ...
par CMoi
dim. 3 juil. 2016 11:35
Forum : Régime du neutre
Sujet : Protection contacts indirects circuit de commande 230 V
Réponses : 7
Vues : 8264

Protection contacts indirects circuit de commande 230 V

Bonjour, Dans une armoire alimentée en 400 V et en schéma TN, j'ai des transformateurs 700 VA de commande et de signalisation 400/230 V alimentant des boutons et des voyants 230 V en face d'une armoire métallique. La filerie est de type H07 V-K 1,5 mm² passées dans des goulotte de câblage. En cas de...
par CMoi
jeu. 30 juin 2016 17:33
Forum : Régime du neutre
Sujet : Schéma TN courant important dans PEN et PE
Réponses : 3
Vues : 6916

Schéma TN courant important dans PEN et PE

Bonjour, Mon problème concerne un site industriel (chaîne de production, convoyeurs, machines...) alimenté en 20 000/400 V avec Schéma TN-C-S uniquement. J'ai fait des relevés d'intensité à la pince ampèremétrique au niveau de la barrette de terre principale du poste de transformation et dans les li...