32 résultats trouvés

par maxtofurious
dim. 4 nov. 2018 21:55
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Nombre de disjoncteurs derrière ID Tetra
Réponses : 1
Vues : 1825

Nombre de disjoncteurs derrière ID Tetra

Bonjour,

Dans la cas d'un tableau en triphasé, est-on limité à 8 disjoncteurs mono sur un ID triphasé ou c'est 8 disjoncteurs par phase... soit 24 disjoncteurs pur un ID triphasé

Merci d'avance

Maxime
par maxtofurious
mar. 4 sept. 2018 23:58
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?
Réponses : 6
Vues : 5027

Re: Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?

Après de nombreuses lectures, je suis arrivé à la conclusion qu’un BAES indiquant la seule sortie et suffisante... pas besoin de coupure d’urgence, celle ci peut être le disjoncteur de branchement dans les petits bâtiments et de plus, j’ajouterai un disjoncteur bipolaire de coupure générale dans le ...
par maxtofurious
jeu. 16 août 2018 22:13
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?
Réponses : 6
Vues : 5027

Re: Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?

Merci, par hasard ... aurais-tu un lien vers de la documentation?
par maxtofurious
lun. 9 avr. 2018 22:52
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?
Réponses : 6
Vues : 5027

Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?

Bonjour,

Pouvez-vous me préciser si d'autres normes ou spécifications s'appliquent pour un commerce de type salon de toilettage ou salon de coiffure mise à part la NFC15-100 ?

Merci d'avance

Max
par maxtofurious
mer. 7 mars 2018 00:21
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)
Réponses : 7
Vues : 5416

Re: Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)

Alors j'était parti sur :

- Pour la machine triphasée en 6mm2 : Schneider R9PDCS32 - disjoncteur différentiel - 3P+N - 32A - 30mA - courbe C - type Asi

Et pour la ligne avec les lave-linge monophasés : j'ai pas encore trouvé...
par maxtofurious
mar. 6 mars 2018 23:36
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)
Réponses : 7
Vues : 5416

Re: Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)

Bonjour, 3 laves-linge maximum mais actuellement 1 lave linge + 1 sèche linge Pour la machine triphasée, je ne peux y retourner rapidement ... peux-tu me préciser les différents cas que je pourrais rencontrer ? (décris sur la plaque signalétique) A quoi penses-tu ^^? Le but est surtout de modifier l...
par maxtofurious
mar. 6 mars 2018 00:01
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)
Réponses : 7
Vues : 5416

Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)

Bonjour, Chez un client, j'ai un interrupteur différentiel 40A Tétrapolaire type AC qui protège quelques circuits de Laves Linge monophasés... comme c'est pour des laves-linge, j'étais parti pour le changer pour un type Asi mais mon fournisseur me dit que ca ne sert à rien ....? Juste à éviter qu'il...
par maxtofurious
mar. 20 févr. 2018 20:12
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Remplacer prise triphasée par monophasée?
Réponses : 7
Vues : 5362

Re: Remplacer prise triphasée par monophasée?

Je pense pareil ... c’est pour ça que j’en demande ici ^^ entre toi et carminas... je suis certain d’avoir une bonne réponse ^^ Tiens au fait, j’ai voulu me documenter et j’ai commandé le dtu 70.1 qui est censé traiter de l’instal Électrique mais il ne fait que 10 pages ... après avoir chercher un p...

Aller à la recherche avancée