Bonjour,
Dans la cas d'un tableau en triphasé, est-on limité à 8 disjoncteurs mono sur un ID triphasé ou c'est 8 disjoncteurs par phase... soit 24 disjoncteurs pur un ID triphasé
Merci d'avance
Maxime
32 résultats trouvés
- dim. 4 nov. 2018 21:55
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Nombre de disjoncteurs derrière ID Tetra
- Réponses : 1
- Vues : 1834
- mar. 4 sept. 2018 23:58
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?
- Réponses : 6
- Vues : 5090
Re: Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?
Après de nombreuses lectures, je suis arrivé à la conclusion qu’un BAES indiquant la seule sortie et suffisante... pas besoin de coupure d’urgence, celle ci peut être le disjoncteur de branchement dans les petits bâtiments et de plus, j’ajouterai un disjoncteur bipolaire de coupure générale dans le ...
- jeu. 16 août 2018 22:13
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?
- Réponses : 6
- Vues : 5090
Re: Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?
Merci, par hasard ... aurais-tu un lien vers de la documentation?
- mer. 11 avr. 2018 21:55
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?
- Réponses : 6
- Vues : 5090
- lun. 9 avr. 2018 22:52
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?
- Réponses : 6
- Vues : 5090
Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser si d'autres normes ou spécifications s'appliquent pour un commerce de type salon de toilettage ou salon de coiffure mise à part la NFC15-100 ?
Merci d'avance
Max
Pouvez-vous me préciser si d'autres normes ou spécifications s'appliquent pour un commerce de type salon de toilettage ou salon de coiffure mise à part la NFC15-100 ?
Merci d'avance
Max
- mer. 7 mars 2018 09:10
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)
- Réponses : 7
- Vues : 5458
Re: Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)
Alors là tu m’as perdu... tu peux m’en dire plus ?
- mer. 7 mars 2018 00:21
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)
- Réponses : 7
- Vues : 5458
Re: Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)
Alors j'était parti sur :
- Pour la machine triphasée en 6mm2 : Schneider R9PDCS32 - disjoncteur différentiel - 3P+N - 32A - 30mA - courbe C - type Asi
Et pour la ligne avec les lave-linge monophasés : j'ai pas encore trouvé...
- Pour la machine triphasée en 6mm2 : Schneider R9PDCS32 - disjoncteur différentiel - 3P+N - 32A - 30mA - courbe C - type Asi
Et pour la ligne avec les lave-linge monophasés : j'ai pas encore trouvé...
- mar. 6 mars 2018 23:36
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)
- Réponses : 7
- Vues : 5458
Re: Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)
Bonjour, 3 laves-linge maximum mais actuellement 1 lave linge + 1 sèche linge Pour la machine triphasée, je ne peux y retourner rapidement ... peux-tu me préciser les différents cas que je pourrais rencontrer ? (décris sur la plaque signalétique) A quoi penses-tu ^^? Le but est surtout de modifier l...
- mar. 6 mars 2018 00:01
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)
- Réponses : 7
- Vues : 5458
Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)
Bonjour, Chez un client, j'ai un interrupteur différentiel 40A Tétrapolaire type AC qui protège quelques circuits de Laves Linge monophasés... comme c'est pour des laves-linge, j'étais parti pour le changer pour un type Asi mais mon fournisseur me dit que ca ne sert à rien ....? Juste à éviter qu'il...
- mar. 20 févr. 2018 20:12
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Remplacer prise triphasée par monophasée?
- Réponses : 7
- Vues : 5422
Re: Remplacer prise triphasée par monophasée?
Je pense pareil ... c’est pour ça que j’en demande ici ^^ entre toi et carminas... je suis certain d’avoir une bonne réponse ^^ Tiens au fait, j’ai voulu me documenter et j’ai commandé le dtu 70.1 qui est censé traiter de l’instal Électrique mais il ne fait que 10 pages ... après avoir chercher un p...