4 résultats trouvés

par Rkluke
sam. 14 oct. 2017 22:41
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : liaison classe 2en DB et TGBT
Réponses : 7
Vues : 7598

Re: liaison classe 2en DB et TGBT

Bonjour, Mais dans le cas d'un logement je doute fort que le Consuel et encore moins EDF accepte un DB sans différentiel. :-D (fraude possible) Si, c'est possible car prévu par la NFC 14-100 et rappelé dans la Fiche SéQuélec n°2 page 2. Enedis peut être réticent, mais si l'installation est conforme...
par Rkluke
ven. 13 oct. 2017 15:42
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : liaison classe 2en DB et TGBT
Réponses : 7
Vues : 7598

Re: liaison classe 2en DB et TGBT

Un disjoncteur de branchement non différentiel, je n'en ai vu qu'en éclairage public sur des réseaux pourris avec plein de défauts d'isolements.
Mais dans le cas d'un logement je doute fort que le Consuel et encore moins EDF accepte un DB sans différentiel. :-D (fraude possible)
par Rkluke
sam. 27 mai 2017 22:14
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Démontage photovoltaique
Réponses : 4
Vues : 4229

Re: Démontage photovoltaique

Bonjour, il te faut couper la charge, donc le disjoncteur AC, puis le disjoncteur côté DC, déconnecter l'onduleur. Une fois tout ca coupé, les panneaux sont raccordés en série et/ou parallèle selon l'installation, et comme ce sont des générateurs de courant que tu ne peux interrompre tant qu'ils son...
par Rkluke
lun. 8 août 2016 22:29
Forum : Devenir artisan électricien
Sujet : Materiel pour commencer
Réponses : 6
Vues : 7408

Re: Materiel pour commencer

Sans hésiter pour ma part, Bosch Pro en Brushless (Gamme EC) 18V.

Tu as des packs en provenance d'Allemagne sur Ebay à de très bons tarifs.