Bonjour, oui dans ce cas la magnétisation du transformateur s'est faite par la BT, les courants magnétisants ont fait déclencher les deux disjoncteurs BT sur leur magnétique. C'est pour cela qu'il faut toujours magnétiser un transformateur par le circuit HT.
Lrigolo
3 résultats trouvés
- sam. 29 janv. 2022 15:51
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Disjonction Disjoncteur Aval transformateur
- Réponses : 2
- Vues : 4978
- mar. 10 mai 2016 20:44
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Calcul Ucc d'un transformateur
- Réponses : 14
- Vues : 15315
Re: Calcul Ucc d'un transformateur
Bonjour,
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... ircuit.pdf
Voilà comment on calcule la tension de court-circuit d'un transformateur.
@+
lrigolo
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... ircuit.pdf
Voilà comment on calcule la tension de court-circuit d'un transformateur.
@+
lrigolo
- mar. 10 mai 2016 20:38
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime IT médical et départ d'incendie
- Réponses : 4
- Vues : 62631
Re: Régime IT médical et départ d'incendie
Bonjour, Tout d'abord pour ce qui concerne le régime IT médical, les protections "haute sensibilité" DDR HS sont interdites (cf. NFC 15-211 installations électriques des locaux à usage médical) Pour ce qui concerne votre incident, effectivement en IT le déclenchement des protections se fai...