3 résultats trouvés

par lrigolo
sam. 29 janv. 2022 15:51
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Disjonction Disjoncteur Aval transformateur
Réponses : 2
Vues : 4814

Re: Disjonction Disjoncteur Aval transformateur

Bonjour, oui dans ce cas la magnétisation du transformateur s'est faite par la BT, les courants magnétisants ont fait déclencher les deux disjoncteurs BT sur leur magnétique. C'est pour cela qu'il faut toujours magnétiser un transformateur par le circuit HT.

Lrigolo
par lrigolo
mar. 10 mai 2016 20:44
Forum : Régime du neutre
Sujet : Calcul Ucc d'un transformateur
Réponses : 14
Vues : 15248

Re: Calcul Ucc d'un transformateur

Bonjour,

http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... ircuit.pdf

Voilà comment on calcule la tension de court-circuit d'un transformateur.

@+

lrigolo
par lrigolo
mar. 10 mai 2016 20:38
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime IT médical et départ d'incendie
Réponses : 4
Vues : 62088

Re: Régime IT médical et départ d'incendie

Bonjour, Tout d'abord pour ce qui concerne le régime IT médical, les protections "haute sensibilité" DDR HS sont interdites (cf. NFC 15-211 installations électriques des locaux à usage médical) Pour ce qui concerne votre incident, effectivement en IT le déclenchement des protections se fai...

Aller à la recherche avancée