4 résultats trouvés

par Pierre78
jeu. 17 mars 2016 23:17
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Courants mystères dans une installation neuve !
Réponses : 7
Vues : 8099

Re: Courants mystères dans une installation neuve !

@caydon: Merci de votre retour. Pourquoi faudrait-il une charge sur les fils? C'est à cause du multimetre kastoMerlique? J'ai mis une douille de chantier sur l'applique avec une ampoule. En mesurant interrupteur I2 eteint, j'ai 0V. En revanche, sans la douille et l'ampoule, la DDP de 60 ou 120V est ...
par Pierre78
jeu. 17 mars 2016 22:44
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Courants mystères dans une installation neuve !
Réponses : 7
Vues : 8099

Re: Courants mystères dans une installation neuve !

Bonsoir Caydon et merci de votre interet: J'ai fait les mesures avec un multimetre (position voltmetre alternatif) assez simple mais qui me semble fonctionner normalement. Les spots sont reliés (je pense a travers 1 ou 2 transfo 230/12V) (et ils fonctionnent lorsque I1 est enclenché) A l'applique, l...
par Pierre78
jeu. 17 mars 2016 22:20
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Courants mystères dans une installation neuve !
Réponses : 7
Vues : 8099

Re: Courants mystères dans une installation neuve !

Merci pour votre réponse RFco et pour votre interet pour mon probleme... Voici la table de vérité avec les DDP mesurées entre les bornes Phase(P), Neutre(N) et Terre(T) à l'applique L2 selon les interrupteurs I1 (Spots) et I2(applique) Ouvert (0) ou enclenchés fermé (1): I1 I2 PN PT NT 0 0 60 60 0.7...
par Pierre78
jeu. 17 mars 2016 20:26
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Courants mystères dans une installation neuve !
Réponses : 7
Vues : 8099

Courants mystères dans une installation neuve !

Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère que je place ce sujet au bon endroit. Je viens de faire refaire l’électricité de ma salle de douche. Au plan l'installation devait être simple: - 1 prise 2P+1 en crédence - L1 2 spots en 12V dans le faux plafond - L2 1 applique (derrière le miro...

Aller à la recherche avancée