Bonjour,
Existe il un intérêt technique et/ou économique à raccorder sur un TGBT un compensateur d’énergie réactive.
TGBT qui alimente des alimente des bureaux avec quelques moteur type groupe froid.
Sachant notre cos fi est de 0.95 en moyenne.
Merci
15 résultats trouvés
- jeu. 29 mars 2018 17:16
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : amélioration tan phi sur TGBT
- Réponses : 1
- Vues : 2086
- mer. 25 janv. 2017 15:57
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : temperature enroulement transformateur BT/BT
- Réponses : 0
- Vues : 1963
temperature enroulement transformateur BT/BT
Bonjour,
Pour un transformateur BT/BT quelle doit être la température des enroulements?
Merci.
Pour un transformateur BT/BT quelle doit être la température des enroulements?
Merci.
- mer. 28 déc. 2016 17:22
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Transformateur HT/BT
- Réponses : 5
- Vues : 4540
Re: Transformateur HT/BT
Super,
C'est vraiment genial d'avoir quelqu'un qui repond aussi rapidement et efficacement.
Merci.
C'est vraiment genial d'avoir quelqu'un qui repond aussi rapidement et efficacement.
Merci.
- mer. 21 déc. 2016 17:07
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Transformateur HT/BT
- Réponses : 5
- Vues : 4540
Re: Transformateur HT/BT
Super.
Merci de votre réponse très bien détaillé.
A bientot.
Merci de votre réponse très bien détaillé.
A bientot.
- mer. 21 déc. 2016 16:11
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Transformateur HT/BT
- Réponses : 5
- Vues : 4540
Transformateur HT/BT
Bonjour, Je travaille sur une site industriel avec une multitude de transformateurs HT/BT alimentant des bâtiments. Chaque bâtiment possède deux transformateurs HT/BT Un totalement hors tension et le second qui alimente le bâtiment Actuellement le mainteneur laisse les transformateurs HT/BT sous ten...
- ven. 24 juin 2016 11:55
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : ventillation d'un local TGBT
- Réponses : 3
- Vues : 21309
ventillation d'un local TGBT
Bonjour, Nous installons actuellement un TGBT dans une pièce non ventillé. Faut il est un système de renouvellement d'air? Nous avons installé une climatisation mais est ce que cella suffit? Y a til un article dans la NFC 15-100 qui impose un systeme de ventillation pour les locaux electrique. (Les ...
- mer. 18 mai 2016 08:52
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Couleur voyant signalisation
- Réponses : 3
- Vues : 5270
Re: Couleur voyant signalisation
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Avez vous la norme qui stipule la couleur rouge du voyant pour l'arret d'urgence?
Rémy
Merci de votre réponse.
Avez vous la norme qui stipule la couleur rouge du voyant pour l'arret d'urgence?
Rémy
- mar. 17 mai 2016 15:19
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Couleur voyant signalisation
- Réponses : 3
- Vues : 5270
Couleur voyant signalisation
Bonjour, Sur mon site industriel dans les TGBT des divers bâtiments il est inscrit "attention nouvelle normes voyant rouge = sous tension et voyant vert = hors tension". La logique serait pour les électriciens rouges sous tension = dangers et vert hors tension = securisé Hors sur les machi...
- mer. 23 mars 2016 11:10
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : transformateur HT/BT sec 630/880kva
- Réponses : 1
- Vues : 2185
transformateur HT/BT sec 630/880kva
Bonjour, Sur un site industriel il existe des transformateurs HT/BT avec deux plaque signaletiques. Une indique une puissance du transformateur de 630KVA et une seconde avec une puissance de 880KVA. On me dit qu'il s'agit de transformateur de type boostable. Connaissez vous ce systeme qui semble fon...
- lun. 7 mars 2016 12:42
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Déclenchement disjoncteur BT après micro coupure ERDF
- Réponses : 3
- Vues : 3256
Re: Déclenchement disjoncteur BT après micro coupure ERDF
Bonjour,
Merci de votre réponse extrêmement technique et que j’apprécie énormément.
En conclusion si j'ai bien tout compris:
Pour les micro coupure:
-voir si les courbes des disjoncteurs sont bonnes.
-Augmenter les seuils de declenchement magnétique des disjoncteurs.
Merci beaucoup de votre aide.
Merci de votre réponse extrêmement technique et que j’apprécie énormément.
En conclusion si j'ai bien tout compris:
Pour les micro coupure:
-voir si les courbes des disjoncteurs sont bonnes.
-Augmenter les seuils de declenchement magnétique des disjoncteurs.
Merci beaucoup de votre aide.