64 résultats trouvés

par djcormick
lun. 2 déc. 2019 22:25
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Declenchement HTA Max I
Réponses : 2
Vues : 2490

Re: Declenchement HTA Max I

Bonsoir Candela Merci pour votre retour. Je ne suis pas retourné voir le relais aujourd'hui. La protection étant en c13-100 il n'y a qu'un seuil de paramétré (le 2eme) et je suis sur d'avoir vu I>> par 2 fois. Après discussion avec le tech du site la BT était fermée après le défaut! Il y a bien eu d...
par djcormick
dim. 1 déc. 2019 22:23
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Declenchement HTA Max I
Réponses : 2
Vues : 2490

Declenchement HTA Max I

Bonsoir a tous J'ai du intervenir en urgence sur un install. A mon arrivée la protection (Schneider M24+ PGC /P124) était partie en Max I.La protection BT était également ouverte. Le service de maintenance était en train de rechercher le défaut et d'essayer de relancer.... Après une mesure isolement...
par djcormick
jeu. 8 août 2019 21:25
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : résistance de chauffage des cellules
Réponses : 4
Vues : 4366

Re: résistance de chauffage des cellules

Bonsoir
Je ne crois pas qu'il y est de norme si ce n'est que la protection du circuit.
On peu egalement faire fabriquer des resistances tant qu'elle sont blindée...
Bonne soirée
par djcormick
jeu. 4 juil. 2019 22:40
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Cellule Arrivé et départ tableau HTA
Réponses : 7
Vues : 9726

Re: Cellule Arrivé et départ tableau HTA

Dans les tableaux HTA il y a des cellules interrupteur-sectionneur pour l'arrivé et le départ , mais j'ai vu des tableau HTA avec des cellules disjoncteurs utilisés pour l'arrivé et le départ.--------- Dans ce cas les disjoncteurs HTA servent a protéger une boucle desservant plusieurs postes ou bien...
par djcormick
dim. 10 mars 2019 19:38
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : zone critique d'un fusible HTA
Réponses : 4
Vues : 4336

Re: zone critique d'un fusible HTA

Bonsoir
Un fusible n'est pas prévu pour fonctionner a IN ,d'ou le fait de bien le choisir pour eviter une fusion lente avec un eclatement du fusible ou pire parfois....
par djcormick
dim. 11 nov. 2018 21:59
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : les Transformateur des courant (TC) et tension (TP)
Réponses : 4
Vues : 9956

Re: les Transformateur des courant (TC) et tension (TP)

Bonsoir Les TC et TP n'ont aucune fonction de protection ,ils ne font que transformer l'intensité ou la tension en quelque chose d'exploitable. Ce sont les relais associé a ces TP ou TC qui joues le rôle de protection .Les TC et TP transforme le courant ou la tension en des valeurs acceptable et non...
par djcormick
ven. 9 nov. 2018 00:15
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : les Transformateur des courant (TC) et tension (TP)
Réponses : 4
Vues : 9956

Re: les Transformateur des courant (TC) et tension (TP)

Bonsoir On peu faire ce que l'on veut en 13-200 En c13.100 il est admis que les TP servent a alimenter le compteur mais aussi a mesurer le réseau en donnant une image fidèle. Les TC servent au comptage mais aussi a la protection (sortie double) il peu aussi y avoir 2 TCS en parallele (1 pour la prot...
par djcormick
sam. 15 sept. 2018 22:13
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Experience/methode d'injection sur disjoncteur BT
Réponses : 2
Vues : 2916

Re: Experience/methode d'injection sur disjoncteur BT

Bonsoir
Il y a seulement l reglage In (1250 X 0....)
Le facteur temps est peu etre en fonction d'une courbe...
par djcormick
mar. 4 sept. 2018 22:15
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Alimentation compartiment BT cellule HTA
Réponses : 9
Vues : 8661

Re: Alimentation compartiment BT cellule HTA

Bonsoir
Oui en général (en amont BT)ou si c'est un poste commandé a distance (reconfigurateur) on utilise un chargeur autonome .
par djcormick
mar. 4 sept. 2018 22:13
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : methode de test DMCR sur un transformateur
Réponses : 4
Vues : 5841

Re: methode de test DMCR sur un transformateur

Effectivement!
Il me semble avoir attendu parler, 'il y a quelques années ,que les techs de Schneider avait une valise ou il fixait le DGPT ce qui leur permetter de tester la pression.