Re: Declenchement HTA Max I
Bonsoir Candela Merci pour votre retour. Je ne suis pas retourné voir le relais aujourd'hui. La protection étant en c13-100 il n'y a qu'un seuil de paramétré (le 2eme) et je suis sur d'avoir vu I>> par 2 fois. Après discussion avec le tech du site la BT était fermée après le défaut! Il y a bien eu d...
- dim. 1 déc. 2019 22:23
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Declenchement HTA Max I
- Réponses : 2
- Vues : 2502
Declenchement HTA Max I
Bonsoir a tous J'ai du intervenir en urgence sur un install. A mon arrivée la protection (Schneider M24+ PGC /P124) était partie en Max I.La protection BT était également ouverte. Le service de maintenance était en train de rechercher le défaut et d'essayer de relancer.... Après une mesure isolement...
- jeu. 8 août 2019 21:25
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : résistance de chauffage des cellules
- Réponses : 4
- Vues : 4386
Re: résistance de chauffage des cellules
Bonsoir
Je ne crois pas qu'il y est de norme si ce n'est que la protection du circuit.
On peu egalement faire fabriquer des resistances tant qu'elle sont blindée...
Bonne soirée
Je ne crois pas qu'il y est de norme si ce n'est que la protection du circuit.
On peu egalement faire fabriquer des resistances tant qu'elle sont blindée...
Bonne soirée
- jeu. 4 juil. 2019 22:40
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Cellule Arrivé et départ tableau HTA
- Réponses : 7
- Vues : 9782
Re: Cellule Arrivé et départ tableau HTA
Dans les tableaux HTA il y a des cellules interrupteur-sectionneur pour l'arrivé et le départ , mais j'ai vu des tableau HTA avec des cellules disjoncteurs utilisés pour l'arrivé et le départ.--------- Dans ce cas les disjoncteurs HTA servent a protéger une boucle desservant plusieurs postes ou bien...
- dim. 10 mars 2019 19:38
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : zone critique d'un fusible HTA
- Réponses : 4
- Vues : 4370
Re: zone critique d'un fusible HTA
Bonsoir
Un fusible n'est pas prévu pour fonctionner a IN ,d'ou le fait de bien le choisir pour eviter une fusion lente avec un eclatement du fusible ou pire parfois....
Un fusible n'est pas prévu pour fonctionner a IN ,d'ou le fait de bien le choisir pour eviter une fusion lente avec un eclatement du fusible ou pire parfois....
- dim. 11 nov. 2018 21:59
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : les Transformateur des courant (TC) et tension (TP)
- Réponses : 4
- Vues : 10043
Re: les Transformateur des courant (TC) et tension (TP)
Bonsoir Les TC et TP n'ont aucune fonction de protection ,ils ne font que transformer l'intensité ou la tension en quelque chose d'exploitable. Ce sont les relais associé a ces TP ou TC qui joues le rôle de protection .Les TC et TP transforme le courant ou la tension en des valeurs acceptable et non...
- ven. 9 nov. 2018 00:15
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : les Transformateur des courant (TC) et tension (TP)
- Réponses : 4
- Vues : 10043
Re: les Transformateur des courant (TC) et tension (TP)
Bonsoir On peu faire ce que l'on veut en 13-200 En c13.100 il est admis que les TP servent a alimenter le compteur mais aussi a mesurer le réseau en donnant une image fidèle. Les TC servent au comptage mais aussi a la protection (sortie double) il peu aussi y avoir 2 TCS en parallele (1 pour la prot...
- sam. 15 sept. 2018 22:13
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Experience/methode d'injection sur disjoncteur BT
- Réponses : 2
- Vues : 2955
Re: Experience/methode d'injection sur disjoncteur BT
Bonsoir
Il y a seulement l reglage In (1250 X 0....)
Le facteur temps est peu etre en fonction d'une courbe...
Il y a seulement l reglage In (1250 X 0....)
Le facteur temps est peu etre en fonction d'une courbe...
- mar. 4 sept. 2018 22:15
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Alimentation compartiment BT cellule HTA
- Réponses : 9
- Vues : 8901
Re: Alimentation compartiment BT cellule HTA
Bonsoir
Oui en général (en amont BT)ou si c'est un poste commandé a distance (reconfigurateur) on utilise un chargeur autonome .
Oui en général (en amont BT)ou si c'est un poste commandé a distance (reconfigurateur) on utilise un chargeur autonome .
- mar. 4 sept. 2018 22:13
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : methode de test DMCR sur un transformateur
- Réponses : 4
- Vues : 5899
Re: methode de test DMCR sur un transformateur
Effectivement!
Il me semble avoir attendu parler, 'il y a quelques années ,que les techs de Schneider avait une valise ou il fixait le DGPT ce qui leur permetter de tester la pression.
Il me semble avoir attendu parler, 'il y a quelques années ,que les techs de Schneider avait une valise ou il fixait le DGPT ce qui leur permetter de tester la pression.