62 résultats trouvés

par djcormick
jeu. 8 août 2019 21:25
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : résistance de chauffage des cellules
Réponses : 4
Vues : 578

Re: résistance de chauffage des cellules

Bonsoir
Je ne crois pas qu'il y est de norme si ce n'est que la protection du circuit.
On peu egalement faire fabriquer des resistances tant qu'elle sont blindée...
Bonne soirée
par djcormick
jeu. 4 juil. 2019 22:40
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Cellule Arrivé et départ tableau HTA
Réponses : 7
Vues : 832

Re: Cellule Arrivé et départ tableau HTA

Dans les tableaux HTA il y a des cellules interrupteur-sectionneur pour l'arrivé et le départ , mais j'ai vu des tableau HTA avec des cellules disjoncteurs utilisés pour l'arrivé et le départ.--------- Dans ce cas les disjoncteurs HTA servent a protéger une boucle desservant plusieurs postes ou bien...
par djcormick
dim. 10 mars 2019 19:38
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : zone critique d'un fusible HTA
Réponses : 4
Vues : 764

Re: zone critique d'un fusible HTA

Bonsoir
Un fusible n'est pas prévu pour fonctionner a IN ,d'ou le fait de bien le choisir pour eviter une fusion lente avec un eclatement du fusible ou pire parfois....
par djcormick
dim. 11 nov. 2018 21:59
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : les Transformateur des courant (TC) et tension (TP)
Réponses : 4
Vues : 1635

Re: les Transformateur des courant (TC) et tension (TP)

Bonsoir Les TC et TP n'ont aucune fonction de protection ,ils ne font que transformer l'intensité ou la tension en quelque chose d'exploitable. Ce sont les relais associé a ces TP ou TC qui joues le rôle de protection .Les TC et TP transforme le courant ou la tension en des valeurs acceptable et non...
par djcormick
ven. 9 nov. 2018 00:15
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : les Transformateur des courant (TC) et tension (TP)
Réponses : 4
Vues : 1635

Re: les Transformateur des courant (TC) et tension (TP)

Bonsoir On peu faire ce que l'on veut en 13-200 En c13.100 il est admis que les TP servent a alimenter le compteur mais aussi a mesurer le réseau en donnant une image fidèle. Les TC servent au comptage mais aussi a la protection (sortie double) il peu aussi y avoir 2 TCS en parallele (1 pour la prot...
par djcormick
sam. 15 sept. 2018 22:13
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Experience/methode d'injection sur disjoncteur BT
Réponses : 2
Vues : 699

Re: Experience/methode d'injection sur disjoncteur BT

Bonsoir
Il y a seulement l reglage In (1250 X 0....)
Le facteur temps est peu etre en fonction d'une courbe...
par djcormick
mar. 4 sept. 2018 22:15
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Alimentation compartiment BT cellule HTA
Réponses : 9
Vues : 1790

Re: Alimentation compartiment BT cellule HTA

Bonsoir
Oui en général (en amont BT)ou si c'est un poste commandé a distance (reconfigurateur) on utilise un chargeur autonome .
par djcormick
mar. 4 sept. 2018 22:13
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : methode de test DMCR sur un transformateur
Réponses : 4
Vues : 1107

Re: methode de test DMCR sur un transformateur

Effectivement!
Il me semble avoir attendu parler, 'il y a quelques années ,que les techs de Schneider avait une valise ou il fixait le DGPT ce qui leur permetter de tester la pression.
par djcormick
ven. 31 août 2018 22:22
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : methode de test DMCR sur un transformateur
Réponses : 4
Vues : 1107

Re: methode de test DMCR sur un transformateur

Bonsoir
C'est un DMCR ou un BULCHOZ?
Pour ma part je fais un pont sur les contacts Sec du boitier.
Cordialement
par djcormick
dim. 26 août 2018 19:01
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Experience/methode d'injection sur disjoncteur BT
Réponses : 2
Vues : 699

Experience/methode d'injection sur disjoncteur BT

Bonjour a tous! Je tente d’expérimenter des méthodes d'injection pour tester des vieux disj BT. Je me suis attaqué a des disjoncteur UNELEC la gamme SP et DV .Je trouve cette gamme ,malgre sa vetustée robuste et assez fiable. Par exemple sur un DVT de 1600A avec 3TC autonome (pas d'unité) rapport TC...