3 résultats trouvés

par MEIB
lun. 12 oct. 2015 22:41
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Souci sur dépannage
Réponses : 10
Vues : 9193

Re: Souci sur dépannage

Bonjour, Pour ma part je contrôlerais l'état des différentiels 500mA ET 30mA, avec un contrôleur d'installation (le mien appareillage type fluke 1653B), les seuils de déclenchement, les temps de déclenchements... ensuite je contrôlerais l'isolement des cables : liaison différentiels 500mA - 30mA... ...
par MEIB
mar. 15 sept. 2015 21:11
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : mise à la terre et en court circuit non obligatoire en bt
Réponses : 5
Vues : 10287

Re: mise à la terre et en court circuit non obligatoire en b

Le BS ne pratique pas la consignation électrique mais une procédure de mise hors tension. Dans ce cadre, la mise à la terre n'existe pas. Et honnêtement le BS est un non-électricien, doit se limiter à de interventions élémentaires...Jai l'habitude de dire avec humour que le BS est le "bon brico...
par MEIB
mar. 15 sept. 2015 20:53
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : habilitation pour changer une ampoule
Réponses : 5
Vues : 9180

Re: habilitaion pour changer une ampoule

Bonjour sur ma page Facebook...**************...dédiée spécialement aux habilitations électriques et discussions sur les accidents électriques, j ai fait paraître un chapitre sur ce sujet.... Dès fois oui, dès fois non. Cela dépend ou se situe la manœuvre de séparation du circuit concerné, car ce qu...