1148 résultats trouvés

par pericles
lun. 18 mars 2024 19:28
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Dimensionnement câble de branchement collectif
Réponses : 1
Vues : 92

Re: Dimensionnement câble de branchement collectif

bonjour, pour l'étude des colonnes montantes et des coffret REMBT, il faut employer un logiciel, voir ci-après une étude manuelle réalisée en 2011 vous trouverez chez Michaud la documentation https://www.michaud.fr/olympe6 et chez SEIFEL la documentation pour les logiciel https://seifel.fr/actualite...
par pericles
mer. 13 mars 2024 19:44
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Puissance restitué et absorbée
Réponses : 2
Vues : 217

Re: Puissance restitué et absorbée

bonjour,

pour un moteur on parle de puissance utile et de puissance absorbée,
à partir de la plaque moteur on relève les valeurs et on applique les formules.

voir le mémo pour exemple https://www.cjoint.com/c/NCnrQLiIKav

cordialement
par pericles
ven. 8 mars 2024 12:20
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul courant de défaut et 80% en méthode conventionnel
Réponses : 2
Vues : 503

Re: Calcul courant de défaut et 80% en méthode conventionnel

bonjour, non, ce n'est pas en quelques mots que l'on peut assimiler les différents paramètres du calcul des courants de court-circuit, il faut utiliser la documentation de l'UTE C 15-105 Méthode conventionnelle page 52 et les documentations schneider par exemple pour la méthode conventionnelle https...
par pericles
mer. 21 févr. 2024 15:09
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : SSI, badge pour porte, vidéo....
Réponses : 2
Vues : 196

Re: SSI, badge pour porte, vidéo....

Bonjour, si il s'agit de la cohabitation entre courant fort et courant faible dans une installation VDI, voir le mémo ci-joint réalisé en 2014, je pense qu'il est toujours d'actualité. :( courant fort : acronyme CFO courant faible : acronyme CFA voir le lien https://www.cjoint.com/c/NBvngQskbfv cord...
par pericles
mer. 14 févr. 2024 18:37
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Alimentation 400V ITAN
Réponses : 1
Vues : 331

Re: Alimentation 400V ITAN

bonjour, revoir le cour sur les moteurs. Etude d’une installation_Protection des moteurs – GB A131 (page A157 à la page A164).pdf Compléments techniques DE (maj fevrier 2018) https://www.document.schneider-electric.fr/catalog/complements-techniques-de-maj-02-2018/export/complements-techniques-de_201...
par pericles
lun. 29 janv. 2024 15:08
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Contrainte thermique cable / Ecodial
Réponses : 12
Vues : 1949

Re: Contrainte thermique cable / Ecodial

bonjour José garica 22, je n'ai pas compris les questions de Emine, donc je résume il demande : - quatre départ éclairage en monophasé - une protection différentielle 30 mA - la vérification du temps de coupure suivant le schéma TT - la vérification de la contrainte thermique des câbles suivant Ik1 ...
par pericles
sam. 27 janv. 2024 13:35
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : SCHEMA TN-C
Réponses : 1
Vues : 963

Re: SCHEMA TN-C

bonjour, relire la documentation des schéma de liaison à la terre, par exemple Le schéma TN-C : - peut faire apparaître une économie à l'installation (suppression d'un pôle d'appareillage et d'un conducteur), -implique l'utilisation de canalisations fixes et rigides, (NF C 15-100, partie 5-52) -est ...
par pericles
lun. 22 janv. 2024 19:20
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : aide au calcul avec des calculettes
Réponses : 5
Vues : 1142

aide au calcul avec des calculettes

bonjour,

une aide au différents calcul avec des calculettes
bac pro EELEC calculette
http://eleec35.free.fr/BacProELEEC/calcul.php

cordialement
par pericles
jeu. 18 janv. 2024 16:22
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Contrainte thermique cable / Ecodial
Réponses : 12
Vues : 1949

Re: Contrainte thermique cable / Ecodial

bonjour, pour le dimensionnement des circuits d'éclairage voir le Guide technique éclairage schneider https://sitelec.org/download.php?filename=schneider/guide_technique_eclairage.pdf en schéma TT il faut protéger les circuits avec des protections différentielles, charge à vous de faire l'étude suiv...
par pericles
mer. 17 janv. 2024 22:31
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Contrainte thermique cable / Ecodial
Réponses : 12
Vues : 1949

Re: Contrainte thermique cable / Ecodial

Bonsoir, Le calibre est 2A je sais que pour l'électricité domestique on doit mettre un disjoncteur de 10 A selon NFC 15-100, est ce que c'est la même chose pour l'électricité tertiaire et industrielle ?? , Logiquement on laisse le logiciel choisir le type de disjoncteur et le calibre. j'ai fait rapi...

Aller à la recherche avancée