877 résultats trouvés

par pericles
lun. 10 déc. 2018 21:34
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Suite temps conventionnel-Merlin Gerin
Réponses : 6
Vues : 169

Re: Suite temps conventionnel-Merlin Gerin

bonsoir,

il faut utiliser les courbes de fusion et indiquer les valeurs des courants In, Inf, If et pour l’exemple n°2 la valeur du courant de surcharge.

voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/HLktFia6kmc

cordialement
pericles
par pericles
ven. 7 déc. 2018 14:13
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Suite temps conventionnel-Merlin Gerin
Réponses : 6
Vues : 169

Re: Suite temps conventionnel-Merlin Gerin

bonjour, je pense que les balises concernent particulièrement le fusible type gM, qui est utilisé dans les pays anglo-saxons. j’ai parcouru la documentation, mais je ne comprend pas comment interprété les tableaux associés. balises La norme IEC 60269 définit différentes balises qui sont des valeurs ...
par pericles
mer. 5 déc. 2018 17:54
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Suite temps conventionnel-Merlin Gerin
Réponses : 6
Vues : 169

Re: Suite temps conventionnel-Merlin Gerin

bonjour, 1-Cela veut t-il dire que quelque soit la valeur du courant entre 1.25xIn et 1.6xIn le fusible fondra au bout d'une heure pour un courant In fusible entre 16 A et 63 A? non, 1,25 In est le courant conventionnel de non fusion Inf donc 1,25 In est le courant que peut supporter le fusible sans...
par pericles
mer. 28 nov. 2018 15:04
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Guide des métiers de l’électrotechnique
Réponses : 2
Vues : 482

Re: Guide des métiers de l’électrotechnique

bonjour, le lien est maintenant payant Guide des Métiers de l’Electrotechnique http://www.ingerea.com/GdME.html GdME-V3.1061.pdf http://www.ingerea.com/files/GdME-V3.1061.pdf voir aussi : - mini traite d électricité.net http://www.installations-electriques.net/index.htm - vocabulaire électrotechniqu...
par pericles
ven. 23 nov. 2018 18:56
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Caractéristique batterie compensation
Réponses : 4
Vues : 468

Re: Caractéristique batterie compensation

bonjour,

chaque constructeur a sa méthode, il faut faire un comparatif,
exemple avec le configurateur VarSet LV de schneider et le logiciel LOGIALPES de Legrand

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/HKxq1r56wJR

cordialement
pericles
par pericles
mar. 20 nov. 2018 17:12
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Caractéristique batterie compensation
Réponses : 4
Vues : 468

Re: Caractéristique batterie compensation

Bonjour, dans la colonne régulation il y a les chiffres 3x2.5 7x2.5 5x5 ...etc quel est la signification des ces chiffres ? il s’agit de gradins qui fractionne la puissance réactive mise en service. exemple pour 7,5 Kvar et 3 x 2,5 → cela correspond à 3 gradins de 2,5 Kvar Dans le tableau suivant il...
par pericles
mer. 14 nov. 2018 15:29
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri
Réponses : 14
Vues : 718

Re: calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri

bonjour Carminas, la norme NF C 15-100 indique l’intensité maximale de démarrage Tableau 55A – Intensités maximales de démarrage des moteurs pour les locaux habitation (branchement à puissance limitée) réseau aérien ou souterrain moteur triphasé → 60 A pour les autres locaux (branchement à puissance...
par pericles
ven. 9 nov. 2018 13:48
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri
Réponses : 14
Vues : 718

Re: calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri

bonjour, remarque importante pour les abonnés BT, la puissance des moteurs est limitée. pour les locaux d’habitation en triphasé: démarrage direct 5,5 kVA autres mode démarrage 11 kVA pour les locaux d’habitation en monophasé: 1,4 kVA voir la page A50 https://www.document.schneider-electric.fr/catal...
par pericles
jeu. 8 nov. 2018 12:35
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri
Réponses : 14
Vues : 718

Re: calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri

bonjour, pour un moteur, le courant IB en triphasé est égal à P / 400 x √3 x cos φ x rendement η exemple avec : P= 15 kW U = 400 V cos φ = 0,8 rendement η = 0,84 soit IB = 15 000 / 400 x √3 x 0,8 x 0,84 = 32,2 A le calibre du disjoncteur doit respecter la condition In > IB soit In disjoncteur = 40 A...
par pericles
lun. 5 nov. 2018 12:08
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul courant du neutre
Réponses : 6
Vues : 8643

Re: Calcul courant du neutre

bonjour à tous, sur le site educscol, on trouve une calculette qui permet dans un montage triphasé en étoile avec neutre ou en triangle : de calculer les courants, de les visualiser, en utilisant la méthode vectorielle. Dispose aussi : d'une calculatrice RLC, d'un rapporteur. Courants dans les monta...