934 résultats trouvés

par pericles
ven. 29 nov. 2019 23:00
Forum : Régime du neutre
Sujet : Schéma des liaisons à la terre ITN & ITS
Réponses : 18
Vues : 1573

Re: Schéma des liaisons à la terre ITN & ITS

bonsoir, cela concerne la longueur maximum de la canalisation, car en ITAN (en schéma IT avec neutre), la longueur est diminuée d’un facteur √3 par rapport au schéma ITSN (schéma IT sans neutre). voir schéma IT Conditions de déclenchement en cas de défaut double https://www.cjoint.com/doc/19_08/IHsm...
par pericles
mer. 20 nov. 2019 19:35
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Vérification sélectivité entre deux disjoncteurs
Réponses : 1
Vues : 179

Re: Vérification sélectivité entre deux disjoncteurs

bonjour, il existe des outils pour les calculs électriques - Afficher les courbes de déclenchement de 1 à 8 disjoncteurs. - Rechercher la liste des disjoncteurs qui peuvent être sélectifs avec un disjoncteur de votre choix. - Afficher les courbes de déclenchement de 2 Dispositifs Différentiels à cou...
par pericles
lun. 11 nov. 2019 00:38
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : choisir la section d'un fil
Réponses : 22
Vues : 3957

Re: choisir la section d'un fil

bonsoir, pour le calcul des sections de câbles, il faut utiliser le guide UTE C15-105 et les tableaux associés. sinon on peut pas respecter les conditions pour les différents paramètres. voir le Tableau BA – Détermination des sections des conducteurs page 15 du guide. pour vérifier votre calcul util...
par pericles
mer. 6 nov. 2019 13:28
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : choisir la section d'un fil
Réponses : 22
Vues : 3957

Re: choisir la section d'un fil

bonjour,
après réflexion, la différence provient de la présence ou non du cosinus phi, car avec un cos φ de 0,8 la section n’est plus que de 25²
voir la version avec un cos φ de 0,8,
le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IKglPAIiKS6
cordialement
pericles
par pericles
mer. 6 nov. 2019 02:07
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : choisir la section d'un fil
Réponses : 22
Vues : 3957

Re: choisir la section d'un fil

bonsoir, réponse 1 l’abaque n’est pas conforme au calcul de la section des conducteurs, il faut utiliser les tableaux de la norme NF C15-100 ou du guide UTE C15-105. rappel : la tension est 400 V en triphasé et 230 V en monophasé. réponse 2 la chute de tension est proportionnelle à la longueur de la...
par pericles
jeu. 31 oct. 2019 00:50
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : choisir la section d'un fil
Réponses : 22
Vues : 3957

Re: choisir la section d'un fil

bonsoir, réponse 1 la section minimale pour un courant de 60 A en triphasé doit respecter le tableau BD du guide UTE C15-105 ou le tableau 52H de la NF C15-100. réponse 2 oui on utilise la tension 230 V pour le triphasé voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IJEwWU1g5c6 cordialement pericles
par pericles
mar. 8 oct. 2019 22:52
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Quelques question sur les régimes de neutre
Réponses : 11
Vues : 929

Re: Quelques question sur les régimes de neutre

bonsoir, je pense que vos questions concernent les installations électriques extérieures qui sont régies par la NF C17-200 Ce doit être ce que l'on appelle l'équipotentialité ? voir la norme NF C17-200 Partie 5-54 Mises à la terre, CONDUCTEURS DE PROTECTION et d'équipotentialité Les différentiel est...
par pericles
lun. 7 oct. 2019 11:38
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Quelques question sur les régimes de neutre
Réponses : 11
Vues : 929

Re: Quelques question sur les régimes de neutre

bonjour, j’ai fait une erreur concernant l’explication de l’absence de conducteur de protection dans la canalisation alimentant le TGBT du logement domestique : cette liaison entre le CCPI et le disjoncteur de branchement est régie par la norme NF C14-100 la norme NF C14-100 interdit le conducteur d...
par pericles
ven. 4 oct. 2019 18:32
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Quelques question sur les régimes de neutre
Réponses : 11
Vues : 929

Re: Quelques question sur les régimes de neutre

bonjour, à l’interrogation : " D'ailleurs à quoi servirait le V/J dans la liaison 6 puisque finalement on est en schéma TT ? (un peu comme la liaison abonné / disjoncteur de branchement)" il n’y a pas de V/J car le TGBT du logement domestique est de classe II la norme indique que "Pour les matériels...
par pericles
mer. 2 oct. 2019 21:52
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Quelques question sur les régimes de neutre
Réponses : 11
Vues : 929

Re: Quelques question sur les régimes de neutre

bonsoir, Ok pour la norme, mais je cherche l'explication "électrique" voir la NF C15-100 531.2.4 Mise en œuvre selon le schéma de liaison à la terre....page 234 531.2.4.1 Schéma TN Si certaines masses d'une installation sont reliées à une prise de terre locale électriquement distincte de celle du sc...