par pericles
ven. 27 mars 2020 16:23
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : MISE A LA TERRE ou PAS ?
Réponses : 8
Vues : 379

Re: MISE A LA TERRE ou PAS ?

Bonjour DENIS7561, voir les schémas de principe pour la TBTS, TBTP et la TBTF TBT caractéristique http://www.installations-electriques.net/Instal/NIBT_pour_tous/TBT%20caracteristique.pdf pour information voir aussi :Mise en œuvre éclairage TBT_pictogrammes tranfo et convertisseur https://professionn...
par pericles
mar. 24 mars 2020 17:43
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : MISE A LA TERRE ou PAS ?
Réponses : 8
Vues : 379

Re: MISE A LA TERRE ou PAS ?

bonjour, pour la TBTS : - aucune partie active du réseau TBTS ne doit être reliée à la terre, - les masses des matériels électriques alimentés en TBTS ne doivent être reliées ni à la terre , ni à des masses d'autres circuits, ni à des éléments conducteurs, voir le mémo ci-joint avec les liens https:...
par pericles
lun. 2 mars 2020 22:18
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : A la Recherche des Régles Relative à une Nouvelle Installation d'une Entreprise
Réponses : 9
Vues : 479

Re: A la Recherche des Régles Relative à une Nouvelle Installation d'une Entreprise

Bonsoir, pour la partie norme NF C15-100 , voir le titre 6 Vérifications et entretien des installations 610.1 Généralités(extraits NF C 15-100) 610.1.2 : « Toute installation doit , pendant la mise en œuvre ou lorsqu’elle est terminée et avant sa mise à la disposition de l’usager, être vérifiée . » ...
par pericles
mar. 11 févr. 2020 22:47
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Cablage BAES avec Télecommande
Réponses : 11
Vues : 916

Re: Cablage BAES avec Télecommande

bonsoir, réponse question 1 Voir la note NOTE–Cette prescription est destinée à prendre en compte le remplacement par l’utilisateur de matériels de classe II par des matériels de classe I. réponse question 2 oui voir par exemple http://www.sammode.com/pdf/Eclairage_Secours_Architecture_France_Sammod...
par pericles
lun. 10 févr. 2020 13:53
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Parafoudre
Réponses : 2
Vues : 186

Re: Parafoudre

bonjour, voir: Compléments techniques du catalogue distribution électrique 2016-2017 page A305 https://www.document.schneider-electric.fr/catalog/complements-techniques-de-maj-02-2018/index.htm#page/406 Installation de la protection foudre en coffret ou armoire métallique Prisma Le châssis métalliqu...
par pericles
sam. 8 févr. 2020 00:34
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Cablage BAES avec Télecommande
Réponses : 11
Vues : 916

Re: Cablage BAES avec Télecommande

peut être ma question n'était pas claire :-) la distribution du conducteur de protection sans l'utilisé est exigé par quel norme (malgré ça sert à rien ) Cordialement Bonsoir, voir la norme NF C15-100 412 Mesure de protection par isolation double ou renforcée 412.2.4 Un circuit alimentant des matér...
par pericles
ven. 7 févr. 2020 20:14
Forum : Régime du neutre
Sujet : norme pour installations classe II
Réponses : 5
Vues : 537

Re: norme pour installations classe II

bonjour, voir la norme NF C15-100 - 412 Mesure de protection par isolation double ou renforcée - 558 Ensembles d'appareillage et la documentation constructeurs cahier atelier NF EN 61439-1 et 2 Legrand règles de construction des ensembles à isolation totale https://www.legrand.fr/sites/default/files...
par pericles
jeu. 16 janv. 2020 20:04
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Puissance d'amorçeur pour Lampe à décharge
Réponses : 2
Vues : 300

Re: Puissance d'amorçeur pour Lampe à décharge

bonsoir, voir les distributeurs pour définir la puissance des amorceurs Amorceur SHP 400-1000 W (SHP = sodium haute pression) https://www.francelampes.com/amorceur-shp-400-1000w-im-400-1000w-elt-avs1000-z-172198.html voir le document : Lampes à décharge et Appareillages d’alimentation - Généralités ...
par pericles
dim. 5 janv. 2020 11:15
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alimentation variable
Réponses : 3
Vues : 346

Re: Alimentation variable

Bonjour,
Le lien du schéma est :http://www.physique-appliquee.net/banqu ... ategory/26

cordialement
pericles
par pericles
ven. 3 janv. 2020 22:56
Forum : Régime du neutre
Sujet : Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2
Réponses : 8
Vues : 796

Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

bonsoir, la réponse aux deux questions est oui , pour un schéma TT. Les règles de protection d’une installation d’éclairage extérieur dépendent de la classe des luminaires (I ou II). Voir la réglementation contre les chocs électriques http://www.connection-protection.fr/fr/reglementations/iii-protec...