133 résultats trouvés

par Emine
lun. 13 août 2018 10:09
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Courant assigné Cellule HTA
Réponses : 3
Vues : 57

Re: Courant assigné Cellule HTA

Bonjour Merci Candela pour le choix de courant assigné est ce que on prend seulement le courant d'emploi en considération ou il y a d'autres paramétrés à prendre ? par exemple un transformateur 1250KVA alimenté sous 20KV consomme un courant de 36.08 A donc on prend une cellule de 400A Cordialement.
par Emine
dim. 12 août 2018 10:48
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Courant assigné Cellule HTA
Réponses : 3
Vues : 57

Courant assigné Cellule HTA

Bonjour

Est ce que le courant assigné d'une cellule HTA (400A , 630A ,1250A......etc ) représente le courant nominal de jeu de barre qui se trouve à

l’intérieur de la cellule ou bien il y a une déférence entre les deux ?

Cordialement
par Emine
mer. 18 juil. 2018 10:41
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Protection des moteurs MT (HTA)
Réponses : 2
Vues : 231

Re: Protection des moteurs MT (HTA)

Bonjour.

Merci Candela

Cordialment
par Emine
mer. 11 juil. 2018 11:08
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Protection des moteurs MT (HTA)
Réponses : 2
Vues : 231

Protection des moteurs MT (HTA)

Bonjour La norme NF C 13-100 précise que pour : 1.Ib < 45 A et lorsqu’il n’y a qu’un seul transformateur, la protection peut être assurée soit par des fusibles, soit par un disjoncteur. Ce dernier est préférable s’il est prévu dans l’avenir une augmentation de la puissance du poste. 2.Ib > 45 A ou l...
par Emine
mar. 10 juil. 2018 10:20
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : poignées dans My ecodial L 3.4
Réponses : 3
Vues : 117

Re: poignées dans My ecodial L 3.4

Bonjour

Je vous conseille d'utiliser la version 4.8

https://hto.power.schneider-electric.co ... #/homepage

Cordialement.
par Emine
lun. 25 juin 2018 22:07
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : les types de courant de court-circuit
Réponses : 2
Vues : 301

Re: les types de courant de court-circuit

Bonjour Elles n'ont donc pas vocation à être toutes calculées dans le cadre d'un projet. Merci beaucoup pour cette clarification Candela. 1.je veux juste faire une liasion entre le ct158 et le guide de conception MT Ip(ct158)=Idyn (guide de conception MT) Icc(ct158)=Ik(ct158)=Icc(guide de conception...
par Emine
mer. 20 juin 2018 21:52
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : les types de courant de court-circuit
Réponses : 2
Vues : 301

les types de courant de court-circuit

Bonjour Après ce que je sais on calcule le courant de circuit max pour déterminer le PDC des disjoncteur et on calcule le courant de circuit min pour le réglage magnétique. mais dans le cahier technique 158 schneider j'ai trouvé plusieurs courant de court circuit : Ip : valeur maximale du courant (p...
par Emine
lun. 18 juin 2018 13:27
Forum : Régime du neutre
Sujet : Pour un hopital TN ou TNS
Réponses : 10
Vues : 369

Re: Pour un hopital TN ou TNS

Bonjour

avec ce lien il y a peut etre ce que tu cherhche

http://fr.electrical-installation.org/f ... ,_TN_et_IT

Cordialement
par Emine
dim. 13 mai 2018 11:04
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Chute de tension pour un transformateur HTA/HTA
Réponses : 5
Vues : 379

Re: Chute de tension pour un transformateur HTA/HTA

Bonojour

Merci beaucoup Candela

Je reviens sur la premiere formule celle donné par la NFC13-200, il y a la résistance (inductance) apparente du conducteur ,y a t-il d'autre résistance (inductance) que la résistance (inductance) apparente c.a.d le mot apparente signifie quoi ?

Cordialement.
par Emine
mer. 2 mai 2018 21:41
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Chute de tension pour un transformateur HTA/HTA
Réponses : 5
Vues : 379

Re: Chute de tension pour un transformateur HTA/HTA

Bonjour Merci beaucoup Candela j'ai trouvé une note de calcule d'un câble HTA Le lien vers la note https://www.cjoint.com/13sp/CIfjOLcAUyI_choix_cable_hta.pdf lors de la vérification de la chute de tension il a utilisé une formule différente de la formule de 13-200 est ce que cette formule est juste...