277 résultats trouvés

par Emine
mar. 19 mars 2024 10:01
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : ALIMENTATION SECOURIE CHARGEURS BATTERIE DES SEPAM DES CELLULES SM6
Réponses : 2
Vues : 415

Re: ALIMENTATION SECOURIE CHARGEURS BATTERIE DES SEPAM DES CELLULES SM6

Bonjour Selon la recommandation de la norme NFC 13-100 il est nécessaire de prévoir une réserve d’autonomie 534.1. L'alimentation auxiliaire à courant continu (batterie d'accumulateurs) peut être utilisée à d'autres usages. L'attention est appelée sur la nécessité d'une bonne adaptation de l'aliment...
par Emine
mar. 5 mars 2024 20:57
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime du neutre TTS,TTN et TTR
Réponses : 2
Vues : 1097

Re: Régime du neutre TTS,TTN et TTR

Bonjour Tom 91, je vous remercie beaucoup pour votre analyse intéressante. J'ai tenté de rechercher dans les normes CEI (IEC) 61 936-1 et j'ai découvert une section traitant de l'interconnexion entre la mise à la terre haute tension et la mise à la terre basse tension. Je souhaite la partager avec v...
par Emine
mer. 28 févr. 2024 13:07
Forum : Régime du neutre
Sujet : Mise à la Terre Enterrée pour les Projets de Poste MT/HT
Réponses : 2
Vues : 2235

Re: Mise à la Terre Enterrée pour les Projets de Poste MT/HT

Bonjour

les détails que vous recherchez sont expliqués dans les normes IEEE 80 Guide for Safety in AC Substation Grounding

Cordialement
par Emine
mar. 27 févr. 2024 11:50
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Collecteur de terre HTA/BT
Réponses : 0
Vues : 384

Collecteur de terre HTA/BT

Bonjour Il est recommandé de connecter toutes les masses des postes HTA/BT au collecteur de masse. 1. Est-il recommandé d'utiliser un câble nu ou un câble vert/jaune pour le collecteur des masses :?: 2. La liaison entre le collecteur des masses et les masses (tableau HTA ? écran des câbles…etc) doit...
par Emine
jeu. 22 févr. 2024 15:43
Forum : Régime du neutre
Sujet : Raccordement Neutre Transformateur regime TT
Réponses : 5
Vues : 1332

Re: Raccordement Neutre Transformateur regime TT

Merci beaucoup AlphaT
par Emine
mer. 21 févr. 2024 13:46
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime du neutre TTS,TTN et TTR
Réponses : 2
Vues : 1097

Régime du neutre TTS,TTN et TTR

Bonjour Aux deux lettres de regime du neutre (TT,TN et IT) , les normes NF C 13-100 et NF C 13-200 ajoutent une troisième lettre concernant la situation des masses du poste : R : postes dont les masses sont reliées à la fois à la prise de terre du neutre de l’installation BT et aux masses de l’insta...
par Emine
mer. 21 févr. 2024 12:49
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Cheminement câble HTA
Réponses : 2
Vues : 405

Re: Cheminement câble HTA

Bonjour

Pour les modes de pose autorisé selon le type du câble veuillez voir la partie 521 de la norme 13-200

Cordialement


Image
par Emine
sam. 17 févr. 2024 20:38
Forum : Régime du neutre
Sujet : Raccordement Neutre Transformateur regime TT
Réponses : 5
Vues : 1332

Re: Raccordement Neutre Transformateur regime TT

Bonjour Alpha T

Merci beaucoup

Pouvez-vous partager avec moi la partie (numéro de page) de la norme NFC 13-100 où ils l'ont mentionné ?

Cordialement

Aller à la recherche avancée