223 résultats trouvés

par Emine
lun. 20 juil. 2020 12:54
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Sélectivité entre amont/aval d'un ASI (UPS)
Réponses : 2
Vues : 510

Re: Sélectivité entre amont/aval d'un ASI (UPS)

Bonjour Merci beaucoup Candela pour ce détails Lorsque vous avez dit "l'amont et l'aval alimentent les mêmes circuits et les protections sont probablement proches l'une de l'autre " ,une autre question me vient à l'esprit , toujours le logiciel Ecodial signal le probleme suivant " un probleme de sél...
par Emine
jeu. 16 juil. 2020 09:56
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Sélectivité entre amont/aval d'un ASI (UPS)
Réponses : 2
Vues : 510

Sélectivité entre amont/aval d'un ASI (UPS)

Bonjour Est ce qu'on est obligé de respecter la sélectivité dans ce cas ci-dessous entre les disjoncteurs D1 et D2 , sahcant que le but de sélectivité de garder en service les charges non concerné par le défaut, et dans ce cas là il y a un seul départ D2 cette configuration elle est identique au sél...
par Emine
sam. 15 févr. 2020 11:52
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Cablage BAES avec Télecommande
Réponses : 11
Vues : 1868

Re: Cablage BAES avec Télecommande

Bonjour

Merci Beaucoup Pericles :-)

Cordialement
par Emine
mar. 11 févr. 2020 20:09
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Cablage BAES avec Télecommande
Réponses : 11
Vues : 1868

Re: Cablage BAES avec Télecommande

Bonjour

Merci beaucoup pericles pour ce détails [supercontent]

1. Mais quel est la raison technique de distribuer le conducteur de protection sans l'utiliser ?

2. Y a t-il des blocs autonome classe I ? comme ça on peut utiliser ce conducteur

Cordialement
par Emine
ven. 7 févr. 2020 22:55
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Cablage BAES avec Télecommande
Réponses : 11
Vues : 1868

Re: Cablage BAES avec Télecommande

Bonjour Merci beaucoup à tous Baboune73 a écrit La NFC 15-100 . Un exemple ici "https://schema-electrique.net/mise-a-la ... 5-100.html" peut être ma question n'était pas claire :-) la distribution du conducteur de protection sans l'utilisé est exigé par quel norme (malgré ça sert à rien ) Cordialement
par Emine
mar. 4 févr. 2020 10:56
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Cablage BAES avec Télecommande
Réponses : 11
Vues : 1868

Re: Cablage BAES avec Télecommande

Bonjour Merci beaucoup Baboune73 et flaschgordon Baboune73 a écrit On utilise un câble 5G car le conducteur de protection doit être distribué et mis en attente en tout point. la distribution du conducteur de protection (dans ce cas ) est exigé par quel norme (malgré ça sert à rien ) ? flaschgordon a...
par Emine
lun. 3 févr. 2020 10:06
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Cablage BAES avec Télecommande
Réponses : 11
Vues : 1868

Cablage BAES avec Télecommande

Bonjour Dans le site dont le lien en dessous s'écrit https://www.installation-renovation-electrique.com/explication-baes-bloc-autonome-eclairage-de-securite/ Câble électrique 5G1,5 : C’est le cable qui est utilisé dans 99% des cas pour le branchement des blocs BAES. La raison? Les 5 fils électriques...
par Emine
lun. 3 févr. 2020 09:34
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Réglage disjoncteur Moyenne tension
Réponses : 10
Vues : 2661

Re: Réglage disjoncteur Moyenne tension

Bonjour

Merci beaucoup Candela

Cordialement
par Emine
lun. 13 janv. 2020 12:43
Forum : Régime du neutre
Sujet : Schéma des liaisons à la terre ITN & ITS
Réponses : 20
Vues : 4169

Re: Schéma des liaisons à la terre ITN & ITS

Bonjour

Merci pericles pour les documents

Merci beaucoup Candela pour ce commentaires, il est très utile.

Cordialement.
par Emine
lun. 13 janv. 2020 12:13
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Réglage disjoncteur Moyenne tension
Réponses : 10
Vues : 2661

Re: Réglage disjoncteur Moyenne tension

Bonjour Merci Beaucoup Candela Candela a écrit Au besoin, je peux vous indiquer quelques cas-type je cherche à savoir les fonctions nécessaire pour protéger les moteur HTA utilisé pour l'expédition de l'eau ou bien des produits pétrolier d'une zone à une autre , est ce qui'il y a des guides techniqu...