278 résultats trouvés

par Emine
mar. 4 févr. 2020 10:56
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Cablage BAES avec Télecommande
Réponses : 11
Vues : 10285

Re: Cablage BAES avec Télecommande

Bonjour Merci beaucoup Baboune73 et flaschgordon Baboune73 a écrit On utilise un câble 5G car le conducteur de protection doit être distribué et mis en attente en tout point. la distribution du conducteur de protection (dans ce cas ) est exigé par quel norme (malgré ça sert à rien ) ? flaschgordon a...
par Emine
lun. 3 févr. 2020 10:06
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Cablage BAES avec Télecommande
Réponses : 11
Vues : 10285

Cablage BAES avec Télecommande

Bonjour Dans le site dont le lien en dessous s'écrit https://www.installation-renovation-electrique.com/explication-baes-bloc-autonome-eclairage-de-securite/ Câble électrique 5G1,5 : C’est le cable qui est utilisé dans 99% des cas pour le branchement des blocs BAES. La raison? Les 5 fils électriques...
par Emine
lun. 3 févr. 2020 09:34
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Réglage disjoncteur Moyenne tension
Réponses : 10
Vues : 9622

Re: Réglage disjoncteur Moyenne tension

Bonjour

Merci beaucoup Candela

Cordialement
par Emine
lun. 13 janv. 2020 12:43
Forum : Régime du neutre
Sujet : Schéma des liaisons à la terre ITN & ITS
Réponses : 20
Vues : 16705

Re: Schéma des liaisons à la terre ITN & ITS

Bonjour

Merci pericles pour les documents

Merci beaucoup Candela pour ce commentaires, il est très utile.

Cordialement.
par Emine
lun. 13 janv. 2020 12:13
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Réglage disjoncteur Moyenne tension
Réponses : 10
Vues : 9622

Re: Réglage disjoncteur Moyenne tension

Bonjour Merci Beaucoup Candela Candela a écrit Au besoin, je peux vous indiquer quelques cas-type je cherche à savoir les fonctions nécessaire pour protéger les moteur HTA utilisé pour l'expédition de l'eau ou bien des produits pétrolier d'une zone à une autre , est ce qui'il y a des guides techniqu...
par Emine
mar. 31 déc. 2019 15:34
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Réglage disjoncteur Moyenne tension
Réponses : 10
Vues : 9622

Re: Réglage disjoncteur Moyenne tension

Bonjour Merci beaucoup Candela :-) Candela a écrit J'ai du mal à imaginer une installation pouvant relever de la C13-100 dans cette configuration (si la distribution en 5,5 kV a bien existé, elle a totalement disparu en rural, et doit rester anecdotique en schéma urbain). . le réseau est de 30 KV ma...
par Emine
mer. 25 déc. 2019 13:53
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Réglage disjoncteur Moyenne tension
Réponses : 10
Vues : 9622

Re: Réglage disjoncteur Moyenne tension

Bonjour Merci beaucoup Candela pour ce détail Candela a écrit : Le réglage I>> phase doit être (433.3) "la plus petite des deux valeurs suivantes": -0,8 Iccb(valeur du court-circuit mini déterminée par Enedis) -8Ib Dans ce cas, c'est cette dernière qui sera très certainement retenue, donc ...
par Emine
jeu. 7 nov. 2019 14:11
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Réglage disjoncteur Moyenne tension
Réponses : 10
Vues : 9622

Réglage disjoncteur Moyenne tension

Bonjour pour le réglage des disjoncteurs basse le courant d'emploi Ib pour la partie thermique et le courant de court-circuit min la partie magnétique. Pour les disjoncteur HTA je sais qui sont branchés avec des relais de protection (relais Sepam par exemple ). La norme NF-C 13-100 exige une protect...
par Emine
jeu. 7 nov. 2019 14:08
Forum : Régime du neutre
Sujet : Schéma des liaisons à la terre ITN & ITS
Réponses : 20
Vues : 16705

Re: Schéma des liaisons à la terre ITN & ITS

Bonjour

Merci beaucoup Candela.

Cordialement