8 résultats trouvés

par AurelienB
mar. 9 juin 2015 22:42
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : CONSUEL - Norme UTE C15-755
Réponses : 25
Vues : 17206

Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755

RFco a écrit :ERDF ne se pose pas ce genre de question, cela ne les regarde pas, c'est au client de se mettre aux normes
Je vais demander une modification, on verra si c'est le cas!
par AurelienB
mar. 9 juin 2015 21:18
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : CONSUEL - Norme UTE C15-755
Réponses : 25
Vues : 17206

Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755

Sortie de cable au lieu de la prise ?


Concernant le compteur général il se situe dans les communs au RDC et l'Apt (de 20m2)
au 3e étage soit environ 10m plus haut

Je me pose la question de savoir pourquoi ERDF a installé un bloc 30/60 sur un cable de 10mm2. C'est bien une erreur ?
par AurelienB
mar. 9 juin 2015 20:25
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : CONSUEL - Norme UTE C15-755
Réponses : 25
Vues : 17206

Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755

RFco a écrit :si c'est du fil ce n'est pas bon, il faut du câble type R2V
Ok merci. Je pense que le fait de mettre un câble type R2V raccordé à une prise murale résoudra ce problème
par AurelienB
mar. 9 juin 2015 20:23
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : CONSUEL - Norme UTE C15-755
Réponses : 25
Vues : 17206

Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755

RFco a écrit :re

si le DB est un 30/60, alors la section DB/tableau est à minima en 16mm²
La section étant de 10 mm2, comment faire dans ce cas ?
Demander à EDF une installation 15/45 pour du 10mm2 ?
par AurelienB
mar. 9 juin 2015 20:21
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : CONSUEL - Norme UTE C15-755
Réponses : 25
Vues : 17206

Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755

caydon a écrit :Bonsoir,
Quelle est l origine de l installation et quelle est l origine electrique de la copropriété ?
Comment chemine le câble?

La section est de 2,5 mm2 sous gaine
par AurelienB
mar. 9 juin 2015 20:19
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : CONSUEL - Norme UTE C15-755
Réponses : 25
Vues : 17206

Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755

J'ai également un second problème non résolu avec le rapport du consuel N° 18: calibre des dispositifs de protection et inter diff.Inéquation entre le calibre maximum du disjoncteur de branchement et la section du circuit d'alimentation (DB 30/60 A section 10mm2 cuivre) L'alimentation du tableau éle...
par AurelienB
mar. 9 juin 2015 20:13
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : CONSUEL - Norme UTE C15-755
Réponses : 25
Vues : 17206

Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755

Le chauffe eau est branché sur le compteur en 16A et sous inter diff 40A 30m type AC 10mm2
par AurelienB
mar. 9 juin 2015 12:27
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : CONSUEL - Norme UTE C15-755
Réponses : 25
Vues : 17206

CONSUEL - Norme UTE C15-755

Bonjour à tous, je me permet d'écrire sur ce poste car j'ai un problème avec le consuel concernant la norme UTE C15-755. Un des défauts constaté (N°46) est: respect du guide UTE C15-755 Installations électriques d'origines différentes non conformes au guide UTE C15-755. (chauffe-eau électrique). Pas...

Aller à la recherche avancée