Sujet : Note de Calcul CANECO BT
Réponses : 22
Vues : 23636

Re: Note de Calcul CANECO BT

Bonjour à tous. Je vous livre mes derniers commentaires concernant l'affaire citée en objet. https://www.cjoint.com/c/IGDqCyfMOuq Extrait de la note de calcul Elec Calc : https://www.cjoint.com/c/IGDqEYgC0lq Bonne lecture. Cordialement. Salut, Je suis impressionné de voir ce rapport de Elec Calc, j...
par washington
jeu. 12 sept. 2019 23:38
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Note de Calcul CANECO BT
Réponses : 22
Vues : 23636

Re: Note de Calcul CANECO BT

Atex, Je me permet seulement d'apporter des éléments complémentaires ;-) J'ai comme toi fait des suppositions pour apporter des éléments de réponses. Pour la longueur maximale entre le transformateur et le disjoncteur BT, sauf erreur de ma part je n'ai jamais trouvé d’élément probant dans les diffé...
par washington
jeu. 12 sept. 2019 23:34
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Note de Calcul CANECO BT
Réponses : 22
Vues : 23636

Re: Note de Calcul CANECO BT

Attention ! Washington n'a jamais parlé de 4 câbles par phase. Ou alors je n'ai pas compris son enoncé. Il parle de 4x1x150, soit un câble par phase, et un pour le PEN. Ceci dit, avec 400kVA je me demande bien comment ça peut être bon, même en chemin de câble ... 400kVA dans un câble alu de 150 ça ...
par washington
jeu. 12 sept. 2019 23:32
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Note de Calcul CANECO BT
Réponses : 22
Vues : 23636

Re: Note de Calcul CANECO BT

Attention ! Washington n'a jamais parlé de 4 câbles par phase. Ou alors je n'ai pas compris son enoncé. Il parle de 4x1x150, soit un câble par phase, et un pour le PEN. Ceci dit, avec 400kVA je me demande bien comment ça peut être bon, même en chemin de câble ... 400kVA dans un câble alu de 150 ça ...
par washington
jeu. 12 sept. 2019 23:24
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Note de Calcul CANECO BT
Réponses : 22
Vues : 23636

Re: Note de Calcul CANECO BT

Atex a écrit : lun. 8 juil. 2019 19:09 Washington, bonsoir.

Voici des éléments de réponse concernant votre canalisation.

Bonne lecture de la pièce jointe.

https://www.cjoint.com/c/IGiriOqkViL

Salutations.
Bonjour et merci de votre réponse.
Je m'excuse d'avoir tardé autant à vous répondre.
par washington
jeu. 12 sept. 2019 23:22
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Note de Calcul CANECO BT
Réponses : 22
Vues : 23636

Re: Note de Calcul CANECO BT

Atex a écrit : lun. 8 juil. 2019 19:09 Washington, bonsoir.

Voici des éléments de réponse concernant votre canalisation.

Bonne lecture de la pièce jointe.

https://www.cjoint.com/c/IGiriOqkViL

Salutations.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Désolé du retard que j 'ai pris pour vous répondre.
par washington
jeu. 20 déc. 2018 02:24
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Note de Calcul CANECO BT
Réponses : 22
Vues : 23636

Re: Note de Calcul CANECO BT

Bonjour Pericles,

Merci beaucoup pour le lien je vais y jeter une œil !!! ;)
par washington
jeu. 13 déc. 2018 00:53
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Note de Calcul CANECO BT
Réponses : 22
Vues : 23636

Note de Calcul CANECO BT

Bonjour à tous, Je suis dans un petit bureau d'études et j'ai un soucis. Nous avons récemment effectué une note de calcul : Et il a eu du changement au niveau du mode de pose. Entre le transfo 400kVA et le TGBT régime de neutre TNC. Avant nous étions posé sur Chemin de câble et la nous passons en en...
par washington
mar. 11 sept. 2018 00:06
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Général et les disjoncteurs aval
Réponses : 2
Vues : 2904

Général et les disjoncteurs aval

Bonjour à tous, J'ai une question sur une petite installation. Je suis en régime TT avec un 4P50A au tout debut de mon installation J'ai plusieurs interrupteur différentiel ( 1 éclairage, 1 prise de courant ) Puis j'arrive sur mon dernier circuit.... C'est un disjoncteur différentiel 2P25A avec un 3...