5 résultats trouvés

par satanas44
jeu. 7 mai 2015 18:00
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : alimentation Rack d'amplificateurs
Réponses : 9
Vues : 7470

Re: alimentation Rack d'amplificateurs

Merci pour vos explications. pour preciser un peu plus, mes multiprises sont des multiprises a cabler, je les mets donc en 2.5mm2 d'office. mes racks sont installés en fixe et les cables passent en goulotte jusqu'au tableau. seule une boucle de 1.5m de cable derriere le rack laisse la possibilite de...
par satanas44
mer. 6 mai 2015 22:42
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : alimentation Rack d'amplificateurs
Réponses : 9
Vues : 7470

Re: alimentation Rack d'amplificateurs

effectivement on y parle de fiche multiple qui sont interdites...mais pas de multiprise.
par satanas44
dim. 3 mai 2015 17:13
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : alimentation Rack d'amplificateurs
Réponses : 9
Vues : 7470

Re: alimentation Rack d'amplificateurs

des multiprises y a en a dans tout type de batiment, jamais vu quelqu'un en bannir l'usage de facon formelle. suffit de regarder le moindre bureau pour en trouver 1 . et je ne parle meme pas d'une baie informatique ou il y en a ...beaucoup. mettre un circuit de 8 prises murales 16A sur une protectio...
par satanas44
dim. 26 avr. 2015 11:07
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : alimentation Rack d'amplificateurs
Réponses : 9
Vues : 7470

alimentation Rack d'amplificateurs

Bonjour, Je dois cabler des racks audio composés de plusieurs amplificateurs audio ( 5 amplis ou 7 amplis selon la configuration ) dans un etablissement recevant du public. Se pose a moi la question de l'alimentation et la protection des dispositifs d'alimentation. - mes amplis seront branché sur 2 ...