5 résultats trouvés

par julienallera
mer. 29 avr. 2015 21:49
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : pompe immergée et groupe éléctro
Réponses : 9
Vues : 12939

Re: pompe immergée et groupe éléctro

Bonsoir Candela, Juste pour vous tenir informé, j'ai pu démarrer ma fameuse pompe hier avec un groupe tenez vous bien de .... 3kW, contre toute attente ! (Un SDMO Phoenix 2800 avec un moteur Kohler de 6ch). Bref, je n'y trouve aucune explication " rationnelle" (peut être en avez vous une ?...
par julienallera
jeu. 16 avr. 2015 08:45
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : pompe immergée et groupe éléctro
Réponses : 9
Vues : 12939

Re: pompe immergée et groupe éléctro

Bonjour Candela, Décidèment je ne cesse de vous solliciter mais j'ai été confronté à deux discours de vendeurs bien différents. Le premier technicien m'a totalement déconseiller de prendre le groupe que je souhaite acquérir avec l'option régulation AVR (car selon lui le pic d'intensité au démarrage ...
par julienallera
mar. 14 avr. 2015 10:41
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : pompe immergée et groupe éléctro
Réponses : 9
Vues : 12939

Re: pompe immergée et groupe éléctro

Merci pour vos précisions Candela. Dites moi, lorsqu'on parle de puissance absorbée et puissance nominale, la puissance nominale est bien la puissance mécanique disponible l'arbre, (ie : puissance absorbée x rendement du moteur de la pompe) tandis que la puissance absorbée correspond à la puissance ...
par julienallera
dim. 12 avr. 2015 23:07
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : pompe immergée et groupe éléctro
Réponses : 9
Vues : 12939

Re: pompe immergée et groupe éléctro

Bonjour Candela, Merci pour votre réponse bien étayée qui m'y faire voir déjà plus clair ! Dans la fiche de spécification technique du groupe sur lequel je comptais m'orienter (un worms expert 7510, et j'ai trouvé un élement de réponse à votre question concernant la puissance : - puissance estimée d...
par julienallera
dim. 12 avr. 2015 01:27
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : pompe immergée et groupe éléctro
Réponses : 9
Vues : 12939

pompe immergée et groupe éléctro

Bonjour, Je cherche sans succés le calcul qui me permettrait de dimensionner correctement un groupe electrogène pour alimenter ma pompe immergée DS4B-32 en monophasée (100 mètre d'HMT), dont le moteur possède les caractéristiques suivantes: - Puissance nominale 2CV / 1.5kW - Puissance absorbée : 2.3...