24 résultats trouvés
- ven. 12 févr. 2021 07:59
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : règle du triangle
- Réponses : 3
- Vues : 2230
règle du triangle
bonjour a tous, j'ai un câble 4x150mm² alu 136m enterré arrivant sur une grille. de cette grille part un 4x35mm² alu sur 32m tarif jaune la protection (qui n'est pas encore installée) sera de 300A le câble de 150 alu (avec un K=1) est protégé jusqu’à la grille mais pour mon 35mm² alu? j'ai besoin de...
- dim. 8 nov. 2020 23:23
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : influences externes dans un garage de réparation automobile
- Réponses : 0
- Vues : 1050
influences externes dans un garage de réparation automobile
bonjour, je souhaite savoir quelles sont les influences externes dans un garage de réparation automobile (on exclu l'ERP, et l'ICPE) Un garage lamda, comme on peut en voir partout, constitué d'un grand hall servant pour la réparation (avec pont de véhicule, compresseur, matériel pour la mécanique, T...
- sam. 7 nov. 2020 13:20
- Forum : Divers locaux
- Sujet : influences externes dans un garage de réparation automobile
- Réponses : 0
- Vues : 9177
influences externes dans un garage de réparation automobile
bonjour, je souhaite savoir quelles sont les influences externes dans un garage de réparation automobile (on exclu l'ERP, et l'ICPE) Un garage lamda, comme on peut en voir partout, constitué d'un grand hall servant pour la réparation (avec pont de véhicule, compresseur, matériel pour la mécanique, T...
- jeu. 3 janv. 2019 17:48
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : général coffret / général armoire
- Réponses : 2
- Vues : 2903
général coffret / général armoire
bonjour,
est il obligatoire d'installer un "général" (sectionneur, interrupteur, disjoncteur) en tête d'un coffret ou d'une armoire?
prenons un cas simple, par exemple un coffret avec des départs éclairage, pc, et chauffage: faut il un général coffret?
merci d'avance
est il obligatoire d'installer un "général" (sectionneur, interrupteur, disjoncteur) en tête d'un coffret ou d'une armoire?
prenons un cas simple, par exemple un coffret avec des départs éclairage, pc, et chauffage: faut il un général coffret?
merci d'avance
- mer. 31 janv. 2018 07:00
- Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Sujet : accès au local lectrique
- Réponses : 6
- Vues : 7589
Re: accès au local lectrique
merci pour ces infos utiles
effectivement, le 513 n'est pas très précis, mais l'idée y est.
cdt
effectivement, le 513 n'est pas très précis, mais l'idée y est.
cdt
- sam. 27 janv. 2018 08:58
- Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Sujet : accès au local lectrique
- Réponses : 6
- Vues : 7589
Re: accès au local lectrique
je trouve ça illogique qu'il faille faire arrêter une ligne de machine pour accéder à un poste de transformation effectivement, que ce soit pour une intervention ou pour l'accès au TGBT (qui sert de coupure d'urgence), aussi bien sur la partie ht que bt, il me semblait normal que l'accès jusqu'au po...
- ven. 26 janv. 2018 21:35
- Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Sujet : accès au local lectrique
- Réponses : 6
- Vues : 7589
Re: accès au local lectrique
l'accès au poste est réservé aux électriciens, mais c'est pas le poste qui pose problème, c'est sont accès: comme il y a une ligne de fabrication devant le local, l faut faire arrêter la ligne, ce qui permet d'ouvrir les portes grillagée, de la ligne et de là on accède aux porte d'accès du poste. Da...
- ven. 26 janv. 2018 20:15
- Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Sujet : accès au local lectrique
- Réponses : 6
- Vues : 7589
accès au local lectrique
bonjour, dans une entreprise, il y a un grand hall de production. De ce hall, on accède à un poste de transformation (13-200) + TGBT fermé par une porte (un poste classique avec une clé DENY) une ligne de machine grillagée à été installée dans le hall, devant la porte du poste (environ 2m). cette li...
- dim. 15 oct. 2017 07:22
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : liaison classe 2en DB et TGBT
- Réponses : 7
- Vues : 7627
Re: liaison classe 2en DB et TGBT
ok, c'est clair,
merci
merci
- sam. 14 oct. 2017 08:02
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : liaison classe 2en DB et TGBT
- Réponses : 7
- Vues : 7627
Re: liaison classe 2en DB et TGBT
merci pour vos réponses.
Candela: j'ai bien compris que le câble doit être de classe 2, dans un conduit isolant, raccordements capotés et isolant.
et concernant les armoire du DB et du TGBT? doivent elles être isolantes elles aussi? ou juste le câble suffi?
Candela: j'ai bien compris que le câble doit être de classe 2, dans un conduit isolant, raccordements capotés et isolant.
et concernant les armoire du DB et du TGBT? doivent elles être isolantes elles aussi? ou juste le câble suffi?